Добрый день!
Столкнулся со следующей проблемой: имеется ИБП Eaton 9355-30-N-7, к нему пытаемся подключить газовую горелку Riello RS 300/M BLU.
Даже когда ИБП работает от сети, горелка не может разжечься - происходит продувка, после чего она останавливается по ошибке (ошибка маловразумительная, ругается на датчик воздуха). Когда горелка подключена непосредственно к электросети, ничего подобного не происходит. Кроме горелки, к ИБП подключалось несколько насосов 380В, они работают нормально.
Подскажите, возможно необходимо приобрести дополнительное оборудование для состыковки данного ИБП и данной горелки?
Цитата(saturas @ 5.12.2014, 13:48)

Добрый день!
Столкнулся со следующей проблемой: имеется ИБП Eaton 9355-30-N-7, к нему пытаемся подключить газовую горелку Riello RS 300/M BLU.
Даже когда ИБП работает от сети, горелка не может разжечься - происходит продувка, после чего она останавливается по ошибке (ошибка маловразумительная, ругается на датчик воздуха). Когда горелка подключена непосредственно к электросети, ничего подобного не происходит. Кроме горелки, к ИБП подключалось несколько насосов 380В, они работают нормально.
Подскажите, возможно необходимо приобрести дополнительное оборудование для состыковки данного ИБП и данной горелки?
Чем-то задним чувствую, что дело в трансформаторе розжига, но объяснить не смогу.
Очевидно не хватает мощности ИБП. Может тот же траф включаясь садит напряжение.
albertgrigoriev
6.12.2014, 12:37
У Вас скорее всего сильные гармоники. Источник гармоник насосы (нет ли у моторов частотного регулирования?) плюс сам ИБП.
Гармоники могут накладываться с гармониками выпрямителя силовой схемы горелки - в результате происходят искажения сигналов датчиков.
Посмотрите для этого ИБП давно ли заменялись конденсаторы.
Для некоторых моделей ИБП выпускают фильтры.
Может быть Вам автоматику горелки запитать через отдельный ИБП постоянного тока.
manjey73
6.12.2014, 21:51
Вашей горелке нужен настоящий ноль.
ПОставьте разделительный транс 220-220 на выход ибп, и один выходной конец транса заземлите.
Дело скорее всего в каком то датчике, он не работает правильно без чистого нуля. Если ИБП онлайн, то на выходе нет выраженного нуля.
Такое часто с котлами, у которых ионизационный датчик пламени.
Kotlovoy
6.12.2014, 22:34
Если точнее, то нужна гальваническая связь между нулём питающей сети и корпусом горелки.
Как-то не могли разжечь горелку из-за того, что монтажники забыли её заземлить. А фланцевое соединение газовой трубы, как ни удивительно, не прозванивалось тестером, несмотря на кучу болтов. Так качественно фланцы покрашены были. И с корпусом котла она не прозванивалась - асбестовая прокладка изолировала.
Но ошибка в этом случае должна вываливаться после подачи газа и отработки поджига, с задержкой. Если искры на электроде поджига нет - причина в чём-то другом.
Так получилось, что установку пришлось остановить и появилась возможность поэкспериментировать. Выяснилось, что горелка работает от ИБП как часы, пока к нему подключена только она. Предполагаю, что виноваты частотники Delta VFD-C2000, которые были подключены к ИБП (3 штуки) вместе с горелкой, когда проявилась проблема (больше ничего подключено не было). Но сейчас, пока установка стоит, нет возможности включить частотники под нагрузкой, чтобы еще раз удостовериться, что теория верна, приходится гадать...
Вначале на них не подумали, потому что, когда и частотники и горелка работали от сети, без ИБП, проблем никаких не возникало.
Цитата(saturas @ 7.12.2014, 15:48)

Предполагаю, что виноваты частотники Delta VFD-C2000, которые были подключены к ИБП (3 штуки)
"Заваливают" амплитуду синусоиды?
albertgrigoriev
7.12.2014, 18:41
Цитата(saturas @ 7.12.2014, 15:48)

Так получилось, что установку пришлось остановить и появилась возможность поэкспериментировать. Выяснилось, что горелка работает от ИБП как часы, пока к нему подключена только она. Предполагаю, что виноваты частотники Delta VFD-C2000, которые были подключены к ИБП (3 штуки) вместе с горелкой, когда проявилась проблема (больше ничего подключено не было). Но сейчас, пока установка стоит, нет возможности включить частотники под нагрузкой, чтобы еще раз удостовериться, что теория верна, приходится гадать...
Вначале на них не подумали, потому что, когда и частотники и горелка работали от сети, без ИБП, проблем никаких не возникало.
У Вас вариант сложения гармоник ИБП и нагрузки (частотников) - проверьте фильтры частотников и ИБП