Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Ошбка Ln контроллера Zentec
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
ogolota
Уважаемые коллеги, прошу о помощи- у клиента уствновка Колибри на 233(5) zentec'e, висит по ошибке ln (нет связи панели управления с контроллером). Пол дня бился, в итоге прицепил панельку полметровой витой парой, чтоб наверняка избежать наводок, кабеля звонятся, настройки в сервисменю проверил, контакты А и В местами менял. Ноль эмоций. Со слов клиента просто однажды не включилась. Может кому попадалось описание всех настроек в сервисменю, а то нащел только документ от. зентека как устранить ошибку, а там только рекомендуемые настройки без описания. Вроде на форуме был представитель zentec, кто нибудь в курсе есть он на форуме.
serge197a
без исходника ничего не сделаете.
нужно проверить настройки связи в плк и панели и перезагрузить.

параметры панели просмотреть можно, но нужно знать, что в контроллере.
ogolota
Цитата(serge197a @ 7.12.2014, 1:25) *
без исходника ничего не сделаете.
нужно проверить настройки связи в плк и панели и перезагрузить

доков то нет, первый раз столкнулся с zentec.
serge197a
Документация есть на сайте.
И на панель и на контроллер.
Исходник нужен для понимания параметров связи с панелью.
Но я не думаю, что бы там сильно мудрили.
Скорее всего стандартные:
RTU 9600 четности нет , стоп бит 1. адр.ес скорее всего1
Посмотрите, что в панели установлено и попробуйте поменять четность, стп бит, адрес.
Поподбирать тыком.
Gribovms
Подох порт 485, у меня таких около десятка набралось.
Сегментикс
Цитата(Gribovms @ 9.12.2014, 14:37) *
Подох порт 485, у меня таких около десятка набралось.

Ни с того, ни с сего? Так надо изготовителью предьяву сделать. Пусть заменят!

zmey
Цитата(Gribovms @ 9.12.2014, 14:37) *
Подох порт 485, у меня таких около десятка набралось.


десяток zentec? это их слабое место?
z_michael
Цитата(Gribovms @ 9.12.2014, 13:37) *
Подох порт 485, у меня таких около десятка набралось.

Добрый вечер, случайно зашел в ветку.
"десяток" - скорее всего панели на старой платформе; действительно защит не было. Порт дох от подачи питания на него.
Мы всегда меняем вышедшее из строя оборудование не зависимо от срока давности, кроме разбитого дисплея и явного акта вандализма.


Цитата(Сегментикс @ 21.12.2014, 18:37) *
Ни с того, ни с сего? Так надо изготовителью предьяву сделать. Пусть заменят!

В этом нет необходимости - просто звоните и жалуетесь)))

Еще раз подтверждаю, что панели аппаратных версий до 3.00 не имели встроенной защиты. с версии 3.01 защита появилась.

Цитата(serge197a @ 8.12.2014, 11:42) *
Документация есть на сайте.
И на панель и на контроллер.
Исходник нужен для понимания параметров связи с панелью.
Но я не думаю, что бы там сильно мудрили.
Скорее всего стандартные:
RTU 9600 четности нет , стоп бит 1. адр.ес скорее всего1
Посмотрите, что в панели установлено и попробуйте поменять четность, стп бит, адрес.
Поподбирать тыком.


В точку!

Цитата(ogolota @ 7.12.2014, 18:58) *
доков то нет, первый раз столкнулся с zentec.


Есть, пишите адрес почты в личку, скину ссылку.

Цитата(ogolota @ 6.12.2014, 19:28) *
Уважаемые коллеги, прошу о помощи- у клиента уствновка Колибри на 233(5) zentec'e, висит по ошибке ln (нет связи панели управления с контроллером). Пол дня бился, в итоге прицепил панельку полметровой витой парой, чтоб наверняка избежать наводок, кабеля звонятся, настройки в сервисменю проверил, контакты А и В местами менял. Ноль эмоций. Со слов клиента просто однажды не включилась. Может кому попадалось описание всех настроек в сервисменю, а то нащел только документ от. зентека как устранить ошибку, а там только рекомендуемые настройки без описания. Вроде на форуме был представитель zentec, кто нибудь в курсе есть он на форуме.


Лаборатория климата (производитель данного типа установок) имеет специальное ПО.
Нужен номер машины. Пишите в почту, разберемся/поможем настроить.

И еще, не забывайте наш адрес е-почты. Пишите, вам обязательно ответят и помогут.

------

Нужно знать причину. Если панель работала, а потом перестала работать, то тут может быть две причины:
1. Чьи-то шаловливые ручки подправили параметры связи;
2. Панель подохла)))

В первом случае все лечится.
Во втором тоже, но радикально.

А почему вы не обратились к производителю? (climatelab.ru)
Они осуществляют постгарантийное обслуживание.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.