Цитата(Gribovms @ 9.12.2014, 13:37)

Подох порт 485, у меня таких около десятка набралось.
Добрый вечер, случайно зашел в ветку.
"десяток" - скорее всего панели на старой платформе; действительно защит не было. Порт дох от подачи питания на него.
Мы всегда меняем вышедшее из строя оборудование не зависимо от срока давности, кроме разбитого дисплея и явного акта вандализма.
Цитата(Сегментикс @ 21.12.2014, 18:37)

Ни с того, ни с сего? Так надо изготовителью предьяву сделать. Пусть заменят!
В этом нет необходимости - просто звоните и жалуетесь)))
Еще раз подтверждаю, что панели аппаратных версий до 3.00 не имели встроенной защиты. с версии 3.01 защита появилась.
Цитата(serge197a @ 8.12.2014, 11:42)

Документация есть на сайте.
И на панель и на контроллер.
Исходник нужен для понимания параметров связи с панелью.
Но я не думаю, что бы там сильно мудрили.
Скорее всего стандартные:
RTU 9600 четности нет , стоп бит 1. адр.ес скорее всего1
Посмотрите, что в панели установлено и попробуйте поменять четность, стп бит, адрес.
Поподбирать тыком.
В точку!
Цитата(ogolota @ 7.12.2014, 18:58)

доков то нет, первый раз столкнулся с zentec.
Есть, пишите адрес почты в личку, скину ссылку.
Цитата(ogolota @ 6.12.2014, 19:28)

Уважаемые коллеги, прошу о помощи- у клиента уствновка Колибри на 233(5) zentec'e, висит по ошибке ln (нет связи панели управления с контроллером). Пол дня бился, в итоге прицепил панельку полметровой витой парой, чтоб наверняка избежать наводок, кабеля звонятся, настройки в сервисменю проверил, контакты А и В местами менял. Ноль эмоций. Со слов клиента просто однажды не включилась. Может кому попадалось описание всех настроек в сервисменю, а то нащел только документ от. зентека как устранить ошибку, а там только рекомендуемые настройки без описания. Вроде на форуме был представитель zentec, кто нибудь в курсе есть он на форуме.
Лаборатория климата (производитель данного типа установок) имеет специальное ПО.
Нужен номер машины. Пишите в почту, разберемся/поможем настроить.
И еще, не забывайте наш адрес е-почты. Пишите, вам обязательно ответят и помогут.
------
Нужно знать причину. Если панель работала, а потом перестала работать, то тут может быть две причины:
1. Чьи-то шаловливые ручки подправили параметры связи;
2. Панель подохла)))
В первом случае все лечится.
Во втором тоже, но радикально.
А почему вы не обратились к производителю? (climatelab.ru)
Они осуществляют постгарантийное обслуживание.