Добрый день. Столкнулся с пунктом с 7.13130.2013 7.3. Требования пункта 7.2 не распространяются:е) на помещения общественного назначения, встроенные или встроенно-пристроенные на нижнем надземном этаже жилых зданий, конструктивно изолированные от жилой части и имеющие эвакуационные выходы непосредственно наружу при наибольшем удалении этих выходов от любой части помещения не более 25 м и площади помещения не более 800 м2.
У меня здание многофункционального назначения с 1 по 5 этажи автостоянка, на автостоянке располагаются 4 офисных корпуса и 4 жилых корпуса.И на 1 этаже есть встроенные магазины до 800 м2.Пожарный,который разрабатывает нам ППМ утверждает , что в этих магазинах нужно делать ДУ, ссылаясь на то что в пункте прописано только про жилые здания ,а у нас не только жилье.
Я вот не понимаю какая разница встроен магазин в жилое здание или многофункциональное, если он отделен конструктивно он остальной части.
есть так же пункт 7.2 Для торговых залов и офисных помещений площадью не более 800 м2 при расстоянии от наиболее удаленной части помещения до ближайшего эвакуационного выхода не более 25 м удаление продуктов горения допускается предусматривать через примыкающие коридоры, холлы, рекреации, атриумы и пассажи.
А у здесь получается улица, это явно лучше чем коридор в котором работает ДУ.