vlad799
Здравствуйте.

Небольшая одноэтажная автостоянка с высотой 4 метра. Ворота высотой 3.6 метров. Путями эвакуации не являются.
Возможно ли использовать их в качестве естественного дымоудаления. При пожаре они автоматически открываются и обеспечивают удаление дыма и незадымляемую зону 2 метра. (По расчету площади проемов подходят) ?????
vlad799
нашел ответ на свой вопрос тут http://forum.abok.ru/lofiversion/index.php/t91444.html ))