Доброго времени суток!
Как известно некоторые виды труб имеют довольно серьезный коэф. температурного удлинения, главным образом пластик.
Для компенсации удлинения труб , как правило, пользуются установкой компенсаторов чаще П-образных , т.к. по сути это просто еще один кусок трубы.
Для правильной работы компенсаторов необходимо предусматривать правильное крепление системы , а именно: жесткие опоры в месте компенсации и скользящие по длинному участку трубы.

При посещении строек я НИГДЕ!!! не видел специальных скользящих опор . Везде идет установка обычных хомутов и в месте компенсации , и по длине трубы. Системы сдаются и работают нормально. В чем загвоздка?
shadow
Ога сдаются и нормально работают!!!
timofeyprof
Цитата(BUG87 @ 15.12.2014, 10:46) *
не видел специальных скользящих опор . Везде идет установка обычных хомутов и в месте компенсации , и по длине трубы.

а специальные - это какие? хомутовые опоры тоже неподвижными могут быть
PesPes
хомут не зажатый это скользячка, а зажатый это неподвижка.
BUG87
Цитата(PesPes @ 15.12.2014, 16:30) *
хомут не зажатый это скользячка, а зажатый это неподвижка.


Склонен полагать также.
Только вот интересно , что на этот счет монтажники думают )) (мне кажется они все закручивают хорошо)
Ernestas
Цитата(BUG87 @ 15.12.2014, 10:46) *
Везде идет установка обычных хомутов и в месте компенсации , и по длине трубы. Системы сдаются и работают нормально. В чем загвоздка?

в том что трубы изгибаются как змея и таким образом компенсируют тепловое расширение. )
fantomas_1954
Цитата(Ernestas @ 15.12.2014, 19:35) *
в том что трубы изгибаются как змея и таким образом компенсируют тепловое расширение. )

100% согласен
timofeyprof
Цитата(PesPes @ 15.12.2014, 16:30) *
хомут не зажатый это скользячка, а зажатый это неподвижка.

это внешнее кажущееся. различие - в воспринимаемых нагрузках. Конструкций скользящих хомутовых опор много (по типовым сериям и специфические готовые решения производителей, например Хилти). Если опора изначально скользящая, то как ни закручивай хомут, неподвижной она вряд ли станет (не выдержит нагрузки без деформации или смещения)
OlgaO
Цитата(PesPes @ 15.12.2014, 15:30) *
хомут не зажатый это скользячка, а зажатый это неподвижка.

Цитата(BUG87 @ 15.12.2014, 17:32) *
Склонен полагать также.
Только вот интересно , что на этот счет монтажники думают ))

Монтажники думают так: "ну и долдоны эти проектанты" smile.gif