maos
Вентиляция 22 эт. жилого дома запроектирована естественная, с каждого этажа канал 150х100 стальной оц. воздуховод.
п.6.19 и п.6.20 СП 7.13130.2013 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ Противопожарные требования :
1) на кажом этаже ставить противопожарный клапан? и как к нему доступ?
2) шахту делать общую EI150 или каждый отдельный воздуховод делать EI150?
файл прикреплен.
Подскажите, кто делал, как правильно.
Зольников Михаил
Здравствуйте.
Делаем десятки подобных многоэтажек, по каждой проходим экспертизу.
Огнезадерживающий клапан не нужен - есть воздушный завтор.
Монтируем воздуховод из оцинковки, затем обкладываем шахту кирпичом.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.