murzilka
Доброго дня, Уважаемые!
Помогите разобраться с компенсациями.
Есть торговый центр. Так как помещения идут под аренду, да и они не разделены стенами, принято решение системы ДУ сделать по площадям 1000 м2 и равномерно распределить. Помимо этого дымоудаление предусмотено из атриума. По сути и того же объема. Не уверен что это правильно. но...
Вопрос про компесацию. По нормам подавать в нижную часть при дисбалансе плюс минус 30% . И подавать в коридор. Но это при работе системы на каждом отдельно этаже. У меня ж практически единый объем. Или предусмотреть компенсацию для работы систем ДУ поэтажных и отдельно для системы ДУ атриума?
А еще маленький вопрос. Считал ДУ по программе КВМ. Раньше для торговых залов были расходы ДУ были 60-80 тысяч, сейчас получается 31 тысяча, примерно. Это нормально, или надо руками перепроверить?
FFS
Смотря какой тип атриума...
murzilka
вот атриумах вообще ничего не понимаюsmile.gif пункт 7.2 (д) - из атриумов и пассажей
murzilka
Подскажите, пожалуйста.
Больше года не считал дымоудаление. Сейчас расчет программой КВМ выдает расход 15 тысяч на зону. Последний раз эта цифра была порядка 60 тысяч.