Полная версия этой страницы:
Pco3
всем доброго времени суток, столкнулся с проблемой следующего характера:
есть контроллер пика третья при инсталировании ПО в данную коробочку посредством pCO manager или WinLOAD происходят следующие аказии, при нажатии кнопочки аплоад программки стирают все что было внутри, и доходя до момента записи просто замирают и прекращают заливку, варианты перепробованные мной мне не помогли, может кто сталкивался с такой трудностью?
Victor_86
24.12.2014, 15:35
Попробуйте bios перезалить. И еще, если программа создавалась в 1Tool, используйте для заливки ПО pCOmanager, если в EasyTool - то winLoad.
неа не взлетает, биос переливает и тот не сразу, прогу тупо стирает и при записи вешается и уходит в оффлайн
cut_me_out
1.2.2015, 1:59
какой pLan-адрес коробочки выставляешь в загрузчике после заливки биоса? он (адрес) обнуляется.
все обвески (терминал, сеть pLan) кроме адаптера нужно обрубить.