Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: категории надежности по электроснабжению с поквартирным теплоснабжением
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Электроснабжение
Сахалинец
Здравствуйте, Уважаемые форумчане.
Пишу Вам с Сахалина, у нас прошел очередной циклон и принес нас много снега и ветра (была сильная метель) и как всегда почти во всем городе южно-сахалинск
отключился свет, не стало воды, отопление было с перебоями при централизованном теплоснабжении.
Но у нас строятся целые районы с поквартирным теплоснабжением, с установкой в каждой квартире газового котла.
Из-за того что отключился свет во всем городе, котлы естественно перестали работать и света не было почти двое суток.
Микрорайон был подключен по третьей категории надежности по электроснабжению согласно РД 34.20.185-94 прил.2 и СП 31-110-2003 Таблица 5.1.
Верна ли была выбрана категория надежности по электроснабжению в такой ситуации? или может имеются еще какие нормативные документы регламентирующие эту ситуацию.
Спасибо.
Ludvig
Циклону нормативы не указ. Ничто не спасет сахалинцев от покупки бензогенератора на балконе, лоджии.
G_Ivan
Это "форс-мажор", звиняйте - нормативы отдыхают.
Пишите жалобы в жилинспекцию, требуйте оборудовать дом резервным источником питания.