Добрый день коллеги!

Я запроектировал систему топливоподачи для котельной на технологические нужды.
Опыта проектирования систем топливоподачи нет.
Наладчики уже неделю мучаются не могут пустить.
Подскажите нет ли каких проектных ошибок.
Проект прилагается.
Расстояние от горловины ближайшего бака до горелки (в одну сторону) - 12 м (с учетом перепада высот).

Заранее спасибо.

Алексей.
timofeyprof
вид топлива, паспортные данные по давлению перед горелкой, помещение баков отапливаемое или нет, гидравлический расчет? баки не маленькие, а забор сверху выполнен
phisik
Внимательно изучите паспорт на горелку и посмотрите допустимое давление на входе.

В схеме не хватает собственно узла подачи топлива на горелку: обычно шестеренный насос + байпас (возвратная линия), с которой уже топливо подтягивает встроенный насос горелки.

Второй вариант -все тот же насос + доп. емкость (на котел 300 кВт ставили 200 литров), установленная выше горелки. И уже из нее - подача топлива на горелку. И плюс датчик уровня для автоматического пополнения промежуточной емкости.
насосы -обычно НМШ , НМШФ, на печное топливо - также шиберные, или вихревые, в зависимости от требуемого расхода.
Чупа-Чупс
Схема без промежуточной емкости.
Насос само собой встроен в горелку и имеет подающий и обратный шланг к которым подсоединяется подающий и обратный трубопровод соответственно.

При проектировании использовалась схема обвязки горелки предложеная заводом-изготовителем.
timofeyprof
есть ли обратный клапан на подающем трубопроводе внутри бака и заполнялась ли система вручную перед пуском горелки? диаметр, протяженность труб - норм.
что конкретно говорят наладчики?
phisik
Непонятно, что у вас не так... Если сможете рассказать, что у вас происходит, что делали и что измерили, останутся 2 вопроса кто/что виноват и что делать?

первый вариант- проблемы с трубопроводами, второй- с самой горелкой.
С трубопроводами, в принципе, две проблемы- слишком высокие потери (малые диаметры, слишком много поворотов, зауженная арматура) или ошибки монтажа (неправильные уклоны, воздушные мешки, для пластика- заужение сечения при сварке).

Если верить инструкции- с диаметрами и длинами трубопроводов все в порядке.

Как проверить - думайте. Можно поставить временный бак выше уровня горелки, как в инструкции, и проверить в таком режиме. Если и это не поможет -лезть в бутылку, тьфу, горелку.



timmy
согласен. Без описания неполадки не получится задачу решить. А то может топливоподачи нет из-за отсутствия топлива.
Чупа-Чупс
Систему каждый раз заполняют вручную через кран в верхней точке.

При заборе топлива из бочки (канистры) которую ставят рядом с горелкой все работает.

Сейчас поточнее распрошу наладчиков.
Twonk
Цитата(Чупа-Чупс @ 24.12.2014, 19:10) *
При заборе топлива из бочки (канистры) которую ставят рядом с горелкой все работает.

Тогда похоже вот это
Цитата(phisik @ 24.12.2014, 17:55) *
С трубопроводами, в принципе, две проблемы- слишком высокие потери (малые диаметры, слишком много поворотов, зауженная арматура) или ошибки монтажа (неправильные уклоны, воздушные мешки, для пластика- заужение сечения при сварке).

LUCHNICK
Запуск подобных систем всегда не так проста.
Вы не ответили на вопрос о наличии обратного клапана в резервуаре на всасывающей линии, его исправности. Был случай, стояла слишком тугая пружина, что при вашей системе дополнительная проблема. Диаметры трубопроводов маловаты. А нет ли мановакууметра перед горелкой, посмотреть, какой создается вакуум.
А топливо не замерзает где нибудь в трубе?
Чупа-Чупс
Происходит вот что:

заполняют трубопровод в ручную.
затем запускаю горелку.
горелка высасывает все топливо из трубы а из бака не сосет.
горелка начинает дымить и ее сразу же отключают.

обратный клапан есть в топливозабонике по словам производителей.
топливо в трубе не думаю что замерзает, т.к. все очень быстро высасывается.
думали что не исправен топливозаборник. купили новый - тоже самое.
timmy
ну как вариант. Топливо само по себе вверх не текет. Если так, то самый простой вариант: в ёмкости не хватает всасывающего насоса. Насосы бывают минимум двух исполнений: самовсасывающие и перекачивающие. Самовсасывающий насос может забрать топливо из емкости, а перекачивающий насос просто перемещает среду из пункта А в пункт Б. На горелке насос перекачивающий. Он вам из трубы топливо в горелку выкачивает. А из емкости в трубу топливо должен подавать самовсасывающий насос.
tiptop
Цитата(timmy @ 25.12.2014, 12:30) *
Самовсасывающий насос может забрать топливо из емкости, а перекачивающий насос просто перемещает среду из пункта А в пункт Б.


Rover Pompe BE - "самовсасывающий"?

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
timmy
А разве нет?
tiptop
Цитата(timmy @ 25.12.2014, 17:12) *
А разве нет?

Он конструктивно такой же как и насос горелки - обычный шестерённый.

Цитата(timmy @ 25.12.2014, 12:30) *
Самовсасывающий насос может забрать топливо из емкости, а перекачивающий насос просто перемещает среду из пункта А в пункт Б. На горелке насос перекачивающий. Он вам из трубы топливо в горелку выкачивает. А из емкости в трубу топливо должен подавать самовсасывающий насос.
tiptop
Хотя, может быть, и не такой же... unsure.gif
timmy
Ну обвязка по проекту отличается от того, что рекомендуется изготовителем горелки. Есть конечно вариант, что наладчики неправильно выполняют запуск насоса, т.е. без предварительного ручного заполнения, но как-то слишком просто. Хотя вариант.

Автор!
А как ваши наладчики запускают систему? Начинаем как обычно. "С утра пораньше злые невыспавшиеся наладчики пришли на объект..." И дальше всю последовательность действий с перекуром, питием чая и поиском автоматического выключателя для подачи напруги на горелку
T-rex
Если есть азот на производстве, то можно емкость с топливом поддавить, например на сколько она рассчитана