Подскажите по следующему вопросу.
Есть такая серия 5.904-1 Детали креплений воздуховодов.
Следующий хомут для прямоугольных воздуховодов 2Х - размеры воздуховодов 100х150- 1000х800 . Крепление на одной тяге к кронштейну или к покрытию.
Вопрос вот в чем - в некоторых книгах по монтажу систем вентиляции есть такая фраза " Прямоугольные воздуховоды периметром до 1000мм подвешивают на хомутах, а свыше 1000мм на траверсах (2тяги)". Тоесть с воздуховодов сечением более 250х250. Что противоречит указанной выше серии.
Почему? С точки зрения монтажа и работы системы вентиляции.
У меня складывается впечатление, что может быть "качание" воздуховода большого сечения на одной тяге.
Как в основном делаете?
С уважением Вадим.
Гость_Михаил
6.5.2005, 14:11
воздуховоды периметром до 1400 мм лучше крепить на перфорированную ленту, не будет никакого "качания", а свыше 1400 на траверсу из двух шпилек и уголка, 25 или 32, или для эстетики вместо уголка - профиль оцинкованный перфорированный миллиметра 2 толщиной. Монтируем по этой схеме и никаких проблем не возникало.
Михаил, большое спасибо за ответ.
Указанные параметры ( интересует 1400мм) это монтажный опыт или есть ли какие-то последние рекомендации по крепежу воздуховодов.
Я как-то всегда ориентировался на указанную серию, но как-то все по ней все громоздко получается.
С уважением Вадим.
Гость_Михаил
12.5.2005, 6:05
Опыт. Последние рекомендации воплощать в жизнь уже нет желания, т.к. все и так хорошо. Я больше прислушиваюсь к работягям-монтажникам, им виднее, лишь бы не в ущерб качеству, внешнему виду и требованиям СНиП, конечно...
Михаил
Спасибо большое за ответ
Ventilayshka
18.5.2005, 12:39
Уважаемые колеги!
Не скажети ли где мне найти серию 5.904-1. В смысле сам текст с чертежами.
Если не трудно сбросте пожалуйста на ventilayshka@yandex.ru.
А сам я обычно использую подвес на перфорированную ленту.
Серия большая формата А3 , несколько выпусков.
Если конкретные виды креплений интересуют - попробую отсканировать.
С уважением Вадим
Цитата(Ventilayshka @ May 18 2005, 12:40 )
Уважаемые колеги!
Не скажети ли где мне найти серию 5.904-1. В смысле сам текст с чертежами.
Если не трудно сбросте пожалуйста на ventilayshka@yandex.ru.
А сам я обычно использую подвес на перфорированную ленту.
Есть отсканированная серия 5.904-1:
- Выпуск 0;
- Выпуск 1 (часть 1,2).
Выложить не могу - трафик дорогой. Если очень нужна и живешь в Москве пиши chebik@mail.ru.
Ventilayshka
2.6.2005, 18:41
Цитата(Chebik @ May 28 2005, 16:04 )
Цитата(Ventilayshka @ May 18 2005, 12:40 )
Уважаемые колеги!
Не скажети ли где мне найти серию 5.904-1. В смысле сам текст с чертежами.
Если не трудно сбросте пожалуйста на ventilayshka@yandex.ru.
А сам я обычно использую подвес на перфорированную ленту.
Есть отсканированная серия 5.904-1:
- Выпуск 0;
- Выпуск 1 (часть 1,2).
Выложить не могу - трафик дорогой. Если очень нужна и живешь в Москве пиши chebik@mail.ru.
За предложение спасибо, но я живу в Питере.
Может посоветуете где эти драгоценные альбомы достать?
В проектных институтах, обычно во всяких ФГУПах они есть. Буду в Питере - напишу.
Хочу предложить проектировщикам файл.
Убил на его редактирование сегодня весь вечер. Подумал, что возможно файл будет кому-нибудь полезен (чтобы они также не тратили своё драгоценное время на никчемную работу).
Появление этого файла вызвано желанием Заказчика видеть в приложении к проекту по вентиляции набор типовых узлов крепления воздуховодов (как будто монтажники сами не знают, чего и как следует делать).

Долго спорил, доказывал, что никто и нигде такого не делает, что я, как проектировщик, этого не обязан и не буду делать, приводил выдержки из ГОСТов, пока директор мне ни сказал веский аргумент: НАДО! А то мы все зарплату не получим.
Ну, с таким аргументом не поспоришь.
Добросовестно передрал у ЛОТа нужную информацию и поместил её в Word`овский файл, который и прилагаю (=95 кб).
А этот документ из того же разбирательства: кто, чего и кому должен (триада АВТОР-ЗАКАЗЧИК-МОНТАЖНИК)...
Прикреплённый документ касается прав и обязанностей проектировщиков при проведении авторского надзора (Положение об авторском надзоре), а также указывает на технические документы, которые проектная организация обязана предоставить для монтажа и для сдачи объекта Заказчику.
= 38 кб
подскажите пожалуйста до какого сечения можно использовать крепление Травеса+2 шпильки и Лента перфорированная+2 шпильки
Господа ,а вот вам и 5,904-1 выпуск 0
Цитата(RRR @ 12.7.2007, 20:22)

Господа ,а вот вам и 5,904-1 выпуск 0
Ой спасибо

, как было интересно почитать. а других выпусков у вас нет? Очень интересно было бы посмотреть. Такое сейчас большой дефицит
А на счет крепления, то все эти хомуты есть дорогостоящая продукция и воздуховоды обычно крепят на траверсу+подвески или перфорированную ленту. Мы не исключение тоже так крепим. Удобно, быстро, качественно и соответствует нормам. Правда, когда заказчик оплачивает специальные крепежи, мы используем и их.
С уважением.
Litvinov
16.10.2007, 11:17
Вот посмотрел на решения по креплению воздуховодов от
HILTI и слегка удивился... саморезами к воздуховоду это хорошо или плохо?
Была тема про саморезы. В нормах запрета нет (кроме запрета крепления к фланцам)
Уважаемые коллеги!

Помогите, пожалуйста, найти типовую серию 5.904-1 выпуск 1 (в двух частях) - "Рабочие чертежи" (часть I и часть II).
Полное её название: "Типовые конструкции, изделия и узлы зданий и сооружений" - "Детали крепления воздуховодов" - серия 5.904-1 выпуск 1
------------------------------------------
Очень надеюсь на Вашу помощь!
В ответ также могу переслать некоторую литературу в электронном виде по ОВК.
С Уважением,
Ирина
Должен ли проектировщик закладывать в спецификацию детали крепления (хомуты, перфоленту и т.д.)?
Lufttechniker
29.6.2008, 11:19
На чертежи HILTI показан кронштейн типа L, используем нечасто, гораздо чаще применяем типы Z, с резиновым амортизатором, либо без. От перфоленты давно отказались при открытом монтаже. Кроме HILTI такого типа крепежа полно, у каждого производителя свои наименования. Но смысл по латинским буквам которые они напоминают: кронштейн L, Z, V
Помогите будьте добры, необходим типовой чертеж крепления дефлектора цаги Д=200мм, нужен только один листок, если у кого есть и не затруднит скинуть
Народ,а что вы все ищете эту серию 5.904 в 3 частях?уж не она ли лежит здесь:
http://dwg.ru/search.php?zone=1&mod=2&sName=5.904?
воздуховоды сечением до 350х350 крепим на полоску оцинковки (свое производство, дешево и сердито), сечения больших размерОФФ крепим на шпильку и уголок или профиль, еще до сих пор все держится...
Вечер добрый коллеги! Подскажите на что лучше вешать две ветки воздуховодов диаметром от 800 до 560 длинной метров 10, чтобы не происходило качения. Это ветка приточки - висит в спорт. зале. До конструкции к которой подвешивается 5 метров. К боковой стене закрепиться на получится. Я так предполагаю это две шпильки и профиль или хомут и одна шпилька?
и второй вопрос: если я из СНиП 3.05.01-85 правильно понял шаг крепления не ближе чем 3 метра? и расчаливать их нужно?
Спасибо.
на трос вешайте.... непонятно одно какое качение??? у вас что пневмо транспорт или очень большие скорости????? при работе системы ни какого качения нету....
Завязывать пора с перфолентой, колхоз все это. Прямоуголку только на траверсах, сечение до 400\200 на "ушах Z" и шпильках. Даже кругляк этим способом("уши L") или на хомутах(обязательно с резиновой прокладкой!)+шпилька. И все чтоб было параллельно и перпендикулярно! Пускай подольше, но все аккуратно. И от саморезов на кругляке пора отказываться, заклепки в шахматном порядке и все сплошняком силиконить, особенно приток. Крепеж только фишеровский. Так-то.
Привет. нашел графики и таблицы для макс. нагрузки на траверсы, а вот какую массу выдержит шпилька не нашел, мот кто подскажет?
Не скажу. Но, на практике испытывали - 4 шпильки 8-ки, длиной по 6м (болталась, как колбаса, через "бочата", контргайки) подвешивали 2 поддона кирпича(по 360 шт, кирпич, помнится, по 3 кг) в потолке - Бетон, анкер распорный д8. 2 месяца висело все, потом уехали с объекта. Дома у друга турник самопальный, 2 анкер\клина 8-ки , шпилька 8-я, вертит "солнышки". 120 кг. №-й год, проблем нет.
Цитата(ss.23 @ 20.1.2006, 23:36)

Добросовестно передрал у ЛОТа нужную информацию и поместил её в Word`овский файл, который и прилагаю (=95 кб).
Доброго времяни суток, уважаемый ss.23!
По личной просьбе моего начальство, выражаю благодарность за проделанную работу по обработке материала по узлам крепления воздуховодов (у начальства тоже возникла необходимость в знаинии крепежа). Директор очень обрадовалась, что есть люди, делающие такую работу )!

Человеческое спасибо Вам от директора проектной фирмы г.Тольятти!
К стати, меня то же монтажники одолевают периодически с крепежом. Насколько я знаю монтажные чертежи не входят в состав рабочей документации, а заказываются в проектной фирме отдельно либо это делают сами монтажники. Особенно это касается систем пожаротушения. Не знаю как еще им объяснять, на что ссылать. Искала ГОСТ или другой какой норматив в подтверждение своих слов, но не нашла.
Цитата(Litvinov @ 16.10.2007, 12:17)

Вот посмотрел на решения по креплению воздуховодов от
HILTI и слегка удивился... саморезами к воздуховоду это хорошо или плохо?
Была тема про саморезы. В нормах запрета нет (кроме запрета крепления к фланцам)
На саморезах мы собрали всю вентиляцию элетростанции о четырех котлах для Роснефти, у технадзора вопросов на эту тему небыло!!!
Подскажите, плиз, какие есть НОРМАЛЬНЫЕ, ЗАВОДСКИЕ крепления для вертикальных круглых шахт? (За одно можно и для прямоугольных).
Чаще всего вешаем трубы на "хомуты вентиляционные" которые крепятся к стене на сантехническую шпильку с пластиковой пробкой. Это отлично работает для маленьких диаметров и близко расположенных к стене труб. Бывает же, что труба отстаёт от стены на 30-80 см. Шпилька при этом сильно гнётся, а труба раскачивается на ветру.
Для прямоуголки можно использовать L крепёж из какого-нибудь профилированного металла - держит жёстко, особенно если саморезить его к трубе. У кругляка площадь соприкосновения с таким крепежом гораздо меньше, и больше одного самореза лучше не вкручивать.
Поделитесь опытом, кто как делает?
Мы монтируем до 1400 прямоуголку на перфоленту через дюбель гвозди свыше на 2 шпильки и траверсу(траверсу и шпильку выбираем в зависимости от сечения и толщины металла). Кругляк вешаем на перфоленту через дюбель гвозди(если сечение большое или заказчик просит то перфоленту через две шпильки или на хомутах)На перфоленте и дюбель гвоздях самый оптимальный вариант и в цене и в быстроте монтажа. Шпильку в зависимости от перекрытия тоже не так просто закрепить. Для крепления шпильки лучше использовать цанги.
Подскажите пож-ста, каким документом можно опереться на то что кабельные линии СКС можно уложить на воздуховодах (квадратное сечение), где то слышал но подтвердить не чем. За ранее благодарен
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, необходимо закрепить воздуховод по стене. Стена представляет собой металлический каркас, в промежутках уложено 100 мм утеплителя, все это обшито с двух сторон металическими листами. Чем закрепить шпильку на такой "стене". Есть ли какие то распорные анкеры или что то подобное?
ЗЫ воздуховоды 200мм и 500х200 мм.
Крепитесь к каркасу. Перебрасывайте между элементами каркаса дополнительный профиль и к нему приваривайте кронштейн.
Толщина металла сендвич-панели от 0,7-1,2мм.
По какой серии регламентируется крепление воздуховодов на территории РФ? В СНиП 3.05.01-85, вроде, ничего не оговорено
Цитата(ne_rylut @ 29.6.2011, 10:46)

По какой серии регламентируется крепление воздуховодов на территории РФ? В СНиП 3.05.01-85, вроде, ничего не оговорено
Насколько я понимаю, вообще не регламентируется. Есть типовые серии середины прошлого столетия.
Странная Белка
29.6.2011, 16:27
п. 3.38 СНиП 3.05.01-85* - крепления задаются в рабочей документации. Либо ссылка на типовую серию в ссылочных документах, либо чертежами нетиповых конструкций (например Хилти такие предоставляет по запросу) с расчетами нагрузок и проч. Монтаж должен производиться в соответствии с рабочей документацией.
Цитата(Странная Белка @ 29.6.2011, 17:27)

п. 3.38 СНиП 3.05.01-85* - крепления задаются в рабочей документации. Либо ссылка на типовую серию в ссылочных документах, либо чертежами нетиповых конструкций (например Хилти такие предоставляет по запросу) с расчетами нагрузок и проч. Монтаж должен производиться в соответствии с рабочей документацией.
Вы встречали где-то расчет нагрузок?!
Нет, ну если воздуховод где-нибудь за 1000 мм характерного размера вешается на фермы.... Но и там основная проблема - сохранение геометрии.
Странная Белка
4.7.2011, 15:01
Цитата(msi @ 1.7.2011, 12:34)

Вы встречали где-то расчет нагрузок?!
Нет, ну если воздуховод где-нибудь за 1000 мм характерного размера вешается на фермы.... Но и там основная проблема - сохранение геометрии.
Встречала. Я была технадзором и турки мне расчет предоставляли как миленькие.
Знаю, что Хилти и Инка предоставляют расчеты для своих креплений.
rapan4ik
8.11.2011, 23:07
Доброе время суток! Крым с вами !

поделитесь опытом.
стоит задача:стояки естественной вентиляции в 9-эт. здании.макс. сечение воздуховода 880х200. говорят что,размеры заказывали исходя из размера шахты. но нужно ведь чем то как то еще и крепить!? что вообще чаще всего применяется в таких случаях?
Ylkabetova
9.11.2011, 9:20
У нас встал вопрос о паспорте на крепления воздуховодов по с. 5.904-1 (указано в проекте). Имеет ли право монтажная организация, без дополнительного разрешения на изготовления изделий крепления, сама их изготавливать? И как должен выглядеть паспорт (именно паспорт) на изделия по с. 5.904-1?????
Странная Белка
9.11.2011, 9:50
Крепеж должен быть сертифицирован, т.е. иметь сертификаты соответствия РФ, а также техническое свидетельство.
http://www.hilti.ru/fstore/holru/techlib/d..._17-07-2014.pdf
Ylkabetova
9.11.2011, 10:45
У нас не Хилти, с хилти проблем наверное было бы меньше, если бы их проектировщики рассчитали и записали нам в проект. Инспектор говорит что у вас эта серия указана в проекте и документ на это изделие д.б. со ссылкой на эту серию.
Странная Белка
9.11.2011, 14:04
Ну так вот сертификат должен быть.
сертификат на что? на крепление? шутить изволите?
есть сертификат на составляющие крепления (да и то, если найдёте, возможно просто продукция не подлежит обязательной сертификации). а то что надо на три уголка сваренных треугольником сертификат это конечно круто.
выполнено по серии. и все.
Ylkabetova
15.11.2011, 13:23
Вот и я про что, так инспектор говорит в сертификате или паспорте должна быть ссылка на серию, указанную в проекте. Изготовление креплений лицензируемая деятельность?
Есть у кого чертеж кронштейна 450х450 для кондиционера? Нужен подробный чертеж для заказа на изготовления большой партии. В инете не нашел.
Novell2012
16.1.2013, 18:35
Подскажите каким способом можно закрепить к стене радиатор Пурмо, если толщина изоляции стены 120мм + 20мм гипсокартона.
Классические крепежи недостаютт до стены. Стена кирпичная, но очень полый кирпич, что задачу осложняет!
Заранее благодарен за ответ!
Strannaya Belka
16.1.2013, 19:04
А почему изоляция внутри? она же снаружи должна быть.
Как вариант делайте "ноги" из уголка и прикручивайте их к полу.
Радиаторы Пурмо комплектуются или кронштейнами или ножками. В крайнем случае можете ноги докупить.