Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
frosteR
Доброго времени суток!
Пытаюсь настроить приточную установку "системайра" на автоматике "регин" E28, но вот не могу продолжительно запустить, так как падает обратка воды ниже аварийной настройки (10Град), учитывая, что на притоке +28(Град). Уставка 22, в результате чего 3-х ходовой молчит аж до аварии.
Расход вентилятора регулируется по давлению в автоматич. режиме, но до выхода на проектное значение срабатывает авария.
Кто чего может посоветовать? Вот настройки, которые я слил через "E-tools"(в архиве).
frosteR
Ошибся с файлом
kossn93
проверьте нормальная ли циркуляция тн и нормальная ли у него температура? пробовали звонить по телефону указанному в строке 4 дисплея? 3х ход и должен молчать если у вас уставка 22 а на подаче 28...
ИнСи
Трех ходовой не должен молчать при перегреве. Он должен прикрываться. Есть ли реакция привода? Если нет , то проверьте выходной сигнал на привод. Либо в программе либо тестером.
Возможно у вас стоит уставка не по температуре канала , а по температуре в помещении, либо по температуре вытяжного воздуха. Но всеже проверьте тепло носитель.