Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Поставить вентили
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница > ОВК
Slobodan
Как можно в кондиционере поставить вентили на входящую и отходящую трубки перед фреоновым испарителем так, чтобы при установке вентилей потерять как можно меньше хладоагента?
coverart
Собрать газ в наружку.
Slobodan
Цитата(coverart @ 7.1.2015, 7:50) *
Собрать газ в наружку.


прошу прощения, я не специалист

- предлагаете собрать весь газ и ли газ + жидкость из контура?
- или только из испарителя, это небольшая потеря можно неисобирать этот газ.

есть способы попроще, без удаления газа ис системы?

предложили мне один странный способ, я не против колхоза если он надежный

Цитата
были раньше изделия какого-то ООО, восстанавливали проход в медной трубе от 40% площади

1) пережать трубу прессом с круглыми губками
2) отрезать трубу на расстоянии не менее 60 мм от пережатия , обработать торец
3) охлаждая трубу, припаять шаровой вентиль
4) присоединить ко второму окончанию вентиля специальное устройство с сальником, сквозь который
вкручивается винт с неполной трапециедальной резьбой и коническим закругленным окончанием
5) открыть вентиль полностью
6) вкрутить винт на рассчетну. длину, выкрутить винт из шара
7) закрыть вентиль
8 )снять устройство

vsklokoch
Был такой способ для заправки оконников и осушителей без клапанов шредера. вот чесслово способ сильно-сильно не проще!
v-david
Цитата(coverart @ 7.1.2015, 7:50) *
Собрать газ в наружку.

Если это стандартный сплит:
1) Запустить сплит и убедиться (важно), что он работает на охлаждение помещения (если реверсивный)
2) Не выключая систему вкрутить до упора (без фанатизма) шток запорного вентиля на "тонкой" трубке, расположенный на наружном блоке.
3) Через примерно 30 сек после того, как "толстая" трубка возле наружного блока потеплеет и станет примерно Т окр. среды (минуты 2-3, зависит от длины
трассы) закрыть запорный вентиль на "толстой" трубке, вкрутив его шток опять же до упора.
Фреон собран "в наружку"
Далее - ставьте краны и выполняейте стандартную процедуру запуска сплита в работу.
jogplus
Цитата(v-david @ 11.1.2015, 11:07) *
Если это стандартный сплит:
1) Запустить сплит и убедиться (важно), что он работает на охлаждение помещения (если реверсивный)
2) Не выключая систему вкрутить до упора (без фанатизма) шток запорного вентиля на "тонкой" трубке, расположенный на наружном блоке.
3) Через примерно 30 сек после того, как "толстая" трубка возле наружного блока потеплеет и станет примерно Т окр. среды (минуты 2-3, зависит от длины
трассы) закрыть запорный вентиль на "толстой" трубке, вкрутив его шток опять же до упора.
Фреон собран "в наружку"
Далее - ставьте краны и выполняейте стандартную процедуру запуска сплита в работу.


По описанной процедуре (толстая трубка с V2) ничего хорошего не получится, хладоноситель соберется в правом блоке
Нужно делать не в режиме охлаждения, а обогрева помещения. Чем теплее будет испаритель (уличный блок), тем больше фреона удастся собрать в комнатный .


Нажмите для просмотра прикрепленного файла
v-david
Цитата(jogplus @ 11.1.2015, 13:20) *
По описанной процедуре (толстая трубка с V2) ничего хорошего не получится, хладоноситель соберется в правом блоке
Нужно делать не в режиме охлаждения, а обогрева помещения. Чем теплее будет испаритель (уличный блок), тем больше фреона удастся собрать в комнатный .

Странно. А мне показалость, что ТС как раз наоборот, интересуется как поставить доп.краны на внутренний блок, а не на внешний. Кто его знает, что он назвал испарителем?
Slobodan
Цитата(v-david @ 11.1.2015, 18:03) *
Странно. А мне показалость, что ТС как раз наоборот, интересуется как поставить доп.краны на внутренний блок, а не на внешний. Кто его знает, что он назвал испарителем?



Большое спасибо за метод , это я всех запутал. Мне нужно поставить вентили перед конденсатором сплит ( находится внутри уличного блока), а перед испарителем они они уже стандартно установлены.

Вопросы по предложенному решению:

1) хватит емкости комнатного блока, чтобы собрать в него 0,7 кг ?
2) где будет масло после перекачки ?
3) примерно сколько фреона в % может потеряеться в конденсаторе ?

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
jogplus
Цитата(Slobodan @ 11.1.2015, 18:12) *
Вопросы по предложенному решению:

1) хватит емкости комнатного блока, чтобы собрать в него 0,7 кг ?


нет и без дополнительного внешнего ресивера лучше не пытаться это делать
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.