Здравствуйте кто может подсказать чем нужно руководствоваться при приемке приточно-вытяжной системы.
Суть проблемы в подвальном помещение в медучреждении подрядчики установили приточку фирмы KORF( UТR 60-35 A.3.31-1,1х30.)
для работы в помещение операционной. В венткамере проходит ливневая канализация( есть люк)
уже на улице соединяется с канализацией из туалетов. В процессе работ уже раз затопило камеру нечистотами.Знаю, что СНиП 2.04.01-85 и СП30.13330.2012 запрещают, но вот СП 7.13130.2009_Отопление, вентиляция, кондиционирование говорит
6.53 Через помещение для вентиляционного оборудования не допускается прокладывать трубопроводы:
а) с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями и газами;
б) канализационные с прочистками и ревизиями (кроме трубопроводов ливневой канализации и
для сбора воды из вышележащих помещений для вентиляционного оборудования); допускается
На какие моменты нужно обратить внимание???
Skaramush
А что, подключение бытовой к ливнёвой вот так вот допускаются нормами?