Цитата(MVI @ 19.1.2015, 3:06)

объект 80 - изменение базовой уставки, поэтому квадратики не меняются. кнопками задается сдвижка уставки, то же самое и через объект 107, поэтому и квадратики меняются. мне кажется правильно задавать желаемую температуру через объект 107, объект 106 - обратная связь. а вас чем такой вариант не устраивает?
В этот же групповой адрес я ставил уставку для кондиционера,а у него есть только 2ух байтовый объект,да и с иридиума задается черещ 2 байта.....вообщем переделать то можно,просто не понимаю почему у гировских или шнайдеровских термостатов задается и так и так,а здесь только одним способом,зачем тогда в принципе делать 2байтовый объект,если он бесполезен?