Добрый день.
Интересует вопрос.Дано:
2 повысительных насоса (Q=57 м3/ч, H=34 м, P=7.5 kW) на вводе холодной воды в котельную. Дальше по ходу движения воды стоит установка умягчения с диапазоном работы (3-6 атм.). Насосы при включении дают 7атм, при таком режиме выходят из строя прокладки в установки умягчения. Требуется снизить давление перед установкой до 3-6 атм. Возможно ли это будет сделать с помощью расширительного бака(гидроаккумулятора). ЧРП и замену насоса не предлагать (слишком дорого).
На данный момент система работает без насосов от сети (в сети как раз 3 атм). фактический расход наверное может быть 1-2 м3 в сутки в зависимости от подпитки теплосети.
Т.е. по факту работа насосов может понадобиться раз в квартал, когда давление в сети упадет меньше 3 атм.