Ура, всё-таки остановились на каналке! Всем спасибо за ответы!!

Цитата(Татьяна Удальцова @ 20.1.2015, 23:29)

В таких случаях надо просто соображалку включать, а не выдумывать себе сложности с каким-то экзотическим оборудованием на расход 70 м3/ч.
Почему именно 70 м3/ч? Это же ничтожный объем! Что, рассчитали по 10-кратному притоку в канаву? И больше в канаву никак нельзя подать? А что произойдет, если в канаву подать с торца не 70 м3/ч, а, например, 250? Да только спасибо скажут. И даже при этом скорость движения воздуха внутри канавы будет ничтожной. А вот 70 кубов вообще никуда не дойдут.
Надо просто поставить комплектную установку. Например Колибри. И подать воздуха столько, сколько она дает. Ну, или какую-то другую. Излишнего притока не бывает никогда, тем более что в помещении вообще "механической вентиляции нет". Если бы речь шла о десятках тысяч кубов, тогда бы надо было беспокоиться.
"Страшно" подавать больше 70 м3 в канаву? Так поставьте еще одну решетку и подайте излишек в помещение. Только спасибо скажут.
"Страшно" перерасходовать тепло на нагрев? Так сделайте "внутреннюю рециркуляцию", т.е. перепуск воздуха от напорного воздуховода на вход приточки. Т.е. будет нагреваться только воздух, выпущенный в помещение.
Спасибо, я обязательно учту все, что вы сказали, в будущем. Но в данный момент нужно именно 70 кубов, потому что вентиляция в данной яме делается по требованиям СЭС, а не для блага работников, и лишних денег никто тратить не собирается. Думаю, сравнивать стоимость той же "Колибри" и наборки "Арктика" не имеет смысла.