sasha-t88
Доброго времени суток! проектирую водопрод в поселке, при пересечении реки у меня возникает 2 вопроса:
1. Под каким углом к течению(берегу в горизонтальной плоскости)можно пересекать реку
2. Как быть, при прохождении под рекой ПЭ трубами,если у меня углы поворота в вертикальной плоскости получаются больше 10 градусов(по СНИП должны ставится упоры) т.к. ширина реки 25 метров, и очень крутые берега с застройкой в прибрежной полосе helpsmilie.gif
Водяной
Проход осуществляется методом ГНБ... углы будут плавные...упоров не нужно
Serg Ivanov
Осталось уточнить ширину реки.. rolleyes.gif

Цитата(Водяной @ 30.1.2015, 11:09) *
Проход осуществляется методом ГНБ... углы будут плавные...упоров не нужно

Если денег некуда девать.
Справочник Перешивкина "Монтаж систем внешнего водоснабжения и канализации" почитайте.