brainz
Добрый день, коллеги! Столкнулся со следующей проблемой. Проводится реконструкция масляного хозяйства. Существующие маслопроводы от маслостанции до потребителя идут в подземных лотках по улице без изоляции и обогрева (расстояние примерно 100м). Согласно слов эксплуатации в морозы случается что происходит застывание масла и приходится отогревать паром, но нечасто. При реконструкции планируется использовать надземную прокладку. Режим работы - кратковременный, периодический, масло большинство времени будет стоять в трубе (перерыв на 10 часов в подаче). Расходы невелики - 1 м3-час максимум. Для перекачки используются шестеренчатые насосы. Вопрос - требуется ли изоляция маслопроводов (100м) и обогрев эл. кабелем (пара и воды нет). Если требуется, то до какой температуры? +5 +15? Наружная температура по СНИП -30 С - центральный регион.

И параллельно вопрос про шестеренчатые насосы - у них принцип действия отличается от центробежных, где то читал что насос будет качать даже густое масло с меньшим расходом... Продавит ли при морозах?
phisik
1. Напорный трубопровод достаточно греть до +5, всасывающий вместе с приемной воронкой- можно и до +20. При морозах до 10-15 напорный можно не греть. При низких температурах желательно предварительно греть и корпус насоса.

2. Для шестеренных мощность на валу, грубо говоря, пропорциональна вязкости масла. При морозах за 20 градусов были случаи, когда срезало валы насосов. Ставьте нормальную защиту на двигатель и аккуратно настраивайте максимальный ток.
T-rex
Я бы сделал изоляцию и автоматический электрообогрев на +5 градусов. Если у Вас есть в избытке ресурсы пара/теплофикации, то можно и теплоспутник сделать.
Для насосов объемного действия (к которым относится и шестеренчатый) необходимо ставить защиту от превышения давления на нагнетании - иначе может заморозить так, что или труба лопнет или насос сломаете
brainz
Да, с этим ясно! Спасибо за комментарии! Сделаем обогрев кабелем на +5. Гидравлику считать на масло на +5 как для обычного центробежного насоса (потери и тд)? Изоляцию принимаю из минваты с оцинковкой 50 мм.
Защиту по давлению сделаем на нагнетании. Может кто заодно подскажет фильтры масляные адекватные? Или по-советски - расширение с сеточкой.