Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Прокладка наружных сетей ВК
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
3739262
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, есть ли какой-либо норматив про расстояние в свету между трубопроводами, проложенных именно в футляре. Без футляра есть расстояние между трубопроводами, до зданий и сооружений...а вот про расстояние между сетями в футлярах не могу найти, хотя все говорят, что расстояние нужно меньше в 2 раза. Где можно почитать про это? Спасибо.
Водяной
футляры можно делать впритык, ограничений нет, только производство работ и ремонтные работы
лучше всегда делать зазор 200мм технологический, чтобы исключить взаимовлияние при подвижках возможных

если это не ввод в здание, а наружная сеть, то вопрос требует большей информации
3739262
Сеть ВК наружняя существующая не моего объекта, а просто мимо проходящая. Проектируемый дом прямо попадает на эти сети. и получается так, что между домом и опорной стеной ( опорная стена у реки) остается совсем небольшое расстояние.Дом сместить нельзя. другая сторона тоже вся впритык занята. Вот вопрос состоял в том, чтобы проложить эти существующие сети в футляры, чтобы расстояние между фундаментом здания и между самими трубопроводами было меньше. Теперь нужно это обосновать документом, что в футлярах можно расстояние в свету сделать меньше в 2 раза.. А каким?
nick2
Цитата(3739262 @ 30.1.2015, 13:21) *
Сеть ВК наружняя существующая не моего объекта, а просто мимо проходящая. Проектируемый дом прямо попадает на эти сети. ......

что-то мне подсказывает, что заставят переносить транзитные трубопроводы...
Elenk_@
Цитата(3739262 @ 30.1.2015, 10:21) *
Сеть ВК наружняя существующая не моего объекта, а просто мимо проходящая. Проектируемый дом прямо попадает на эти сети. и получается так, что между домом и опорной стеной ( опорная стена у реки) остается совсем небольшое расстояние.Дом сместить нельзя. другая сторона тоже вся впритык занята. Вот вопрос состоял в том, чтобы проложить эти существующие сети в футляры, чтобы расстояние между фундаментом здания и между самими трубопроводами было меньше. Теперь нужно это обосновать документом, что в футлярах можно расстояние в свету сделать меньше в 2 раза.. А каким?

никаким, переносите сети