Цитата(nymph @ 4.2.2015, 8:37)

Да, Вы все правильно поняли. Про спускник понятно, только не понятно почему же в СНиП написано под потолком? можно сделать проект переноса с воздушником, но кто его согласует если он противоречит СНиП?
у Вас нет кольцующий перемычки в понимании СНиП. Такие перемычки характерны для систем с верхним розливом и циркуляции по подвалу, либо нижним розливом и циркуляцией по техэтажу. Когда стояки объединяются в секции. Вот пункт говорит о таких системах. Когда надо такие перемычки тянуть под потолком техэтажа в коридоре, а иногда и в квартирах.
Вот чтобы петель не было большого количества, где будет воздух задерживаться, вот и прописали под потолком
А у Вас система ГВС с "постоячной" циркуляцией. В пределах санузла делайте как хотите. Ничего там страшного нет.