nymph
Здравствуйте. Имеется квартира на 9 этаже 9-ти этажного дома. кольцующая перемычка ГВС проложена на высоте 2х метров от пола. Можно ли перенести ее к полу. Почему в СНиП 2.04.01-85 сказано что надо прокладывать ее именно под потолком? что измениться если трубопровод опустить после водоразборной арматуры? Спасибо!
Водяной
У Вас стояк Т3 под потолком переходит в Т4 и опускается рядом?
Если так, то можно перенести вниз...Но на полотенчике тогда спускник надо поставить, он получается самая высокая точка системы
smasiz
Доброго времени суток! Ситуация аналогичная....ДУК настаивает на внесение изменения в проект (дом 72 года)..начинает лечить про дросселирующие шайбы...снижение давления в системе...и т.д....Требует проект, согласованный с ТеплоЭнерго... Хотя по сути принципиальной разницы нет. Воздух из системы спускаю я, так как на техэтаж стояк не поднимается (тупо стоит шаровый)..Очень хочу кинуть по полу, так как перемычка проходит через всю кухню и с/у. Может кто поделиться решением вопроса??
l-nikolaev
Решение вопроса=деньги+слесарь.
nymph
Цитата(Водяной @ 2.2.2015, 11:07) *
У Вас стояк Т3 под потолком переходит в Т4 и опускается рядом?
Если так, то можно перенести вниз...Но на полотенчике тогда спускник надо поставить, он получается самая высокая точка системы

Да, Вы все правильно поняли. Про спускник понятно, только не понятно почему же в СНиП написано под потолком? можно сделать проект переноса с воздушником, но кто его согласует если он противоречит СНиП?
Водяной
Цитата(nymph @ 4.2.2015, 8:37) *
Да, Вы все правильно поняли. Про спускник понятно, только не понятно почему же в СНиП написано под потолком? можно сделать проект переноса с воздушником, но кто его согласует если он противоречит СНиП?

у Вас нет кольцующий перемычки в понимании СНиП. Такие перемычки характерны для систем с верхним розливом и циркуляции по подвалу, либо нижним розливом и циркуляцией по техэтажу. Когда стояки объединяются в секции. Вот пункт говорит о таких системах. Когда надо такие перемычки тянуть под потолком техэтажа в коридоре, а иногда и в квартирах.
Вот чтобы петель не было большого количества, где будет воздух задерживаться, вот и прописали под потолком


А у Вас система ГВС с "постоячной" циркуляцией. В пределах санузла делайте как хотите. Ничего там страшного нет.
nymph
Водяной, большое спасибо за Ваши ответы!