Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Отвод дождевых вод с покрытия подземной автостоянки
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Галина Г
Добрый день! У кого есть опыт отвода дождевых вод с покрытия обвалованной подземной автостоянки. Отвести стоки в конструкции покрытия возможности нет. Предлагается поставить трапы HL с опуском в автостоянку и сбором под потолком с выводом в наружную сеть. Не очень нравится данный вариант из-за того, что площадь большая, получается большое количества трапов (пропускная способность трапа 5.5 л/с), нагрузка на них небольшая (а пожарная машина с водой?), как их установить и они будут течь (монтаж у нас всегда "не на уровне". Поделитесь опытом, товарищи!!! rolleyes.gif Сейчас не редкость данного расположения автостоянок. А решения в инете нет конкретного, вся надежда на вас, проектировщики!
Fatik
Она ж обвалована? Пусть и течет к ближайшим дождевикам.
Skorpion
Сделайте разрез хотя бы простенький.
Kostyan777
Если я не путаю, В автостоянках по НОРМАМ Вы ОБЯЗАНЫ запроектировать приямок не менее 2х кубов (не меньше), в него отводятся проливы от пожара и т.п. ТСН 21-301-2001 (МГСН 5.01-01)
Водяной
Цитата(Галина Г @ 4.2.2015, 14:25) *
Добрый день! У кого есть опыт отвода дождевых вод с покрытия обвалованной подземной автостоянки. Отвести стоки в конструкции покрытия возможности нет. Предлагается поставить трапы HL с опуском в автостоянку и сбором под потолком с выводом в наружную сеть. Не очень нравится данный вариант из-за того, что площадь большая, получается большое количества трапов (пропускная способность трапа 5.5 л/с), нагрузка на них небольшая (а пожарная машина с водой?), как их установить и они будут течь (монтаж у нас всегда "не на уровне". Поделитесь опытом, товарищи!!! rolleyes.gif Сейчас не редкость данного расположения автостоянок. А решения в инете нет конкретного, вся надежда на вас, проектировщики!

Чертежи кидайте.
Что значит обвалована и при этом подземная?
nagger
Уклон кровли стилобата в сторону пристенного дренажа, далее сброс с сеть к2.
Да и было уже: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=96947
Галина Г
Спасибо за отклик. Прикладываю "очень" простенький чертеж. Как к дренажу, если там его нет! Насчет "обвалованная"-формулировка конструкторов. А по рельефу не получится, очень быстрый поток, все размоет, и не вывести на дорогу с такой плошади, всего один съезд с покрытия... helpsmilie.gif Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Водяной
http://www.hlrus.info/admin/editor_files/s...sto_voronki.pdf

Б.1.10 стр.65
Б.1.9 стр. 64

Конструкцию кровли выбирайте вместе с архитекторами на базе вот этих рисунков. Иначе, если Вы голос не подадите, то в результате ничего хорошего не получится.
Инверсионные кровли в строительной литературе и нормах прописаны, это не нанотехнологии.

С расчётом сложнее. Обычная методика по СНиП Внутрянки не особо подходит, т.к. сбор поверхностного стока будет идти после фильтрации в почвенный слой.
Галина Г
Водяной, спасибо за литературу. Будем думать дальше rolleyes.gif
Тубус
Цитата(Галина Г @ 13.2.2015, 10:58) *
Водяной, спасибо за литературу. Будем думать дальше rolleyes.gif

Российский аналог пластиковых двухуровневых воронок Татполимер
есть воронки для такой кровли из нержавеющей стали. http://www.ivalon.fi/
Не сочтите за рекламу )).
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.