Цитата(Gonschik @ 10.2.2015, 15:25)

Это все хорошо, но среднелогарифмическая разница температур теплоносителей для каждой пары (кольцо-внутренняя трубка, кольцо - внешнее кольцо) будет своя. Конечная температура каждого из охлаждающих потоков как раз зависит от того сколько тепла они взяли на себя. Получается что зная какая нагрузка куда пойдет определим конечную температуру охлаждающего теплоносителя и среднелогарифмическую разность температур для каждой пары, а отсюда площадь (длину аппарата). Вопрос в том как раз сколько тепла куда отдается или в каких пропорциях.
Коэффициент К как раз можно определить вполне точно используя известные формулы.
Очень сомневаюсь насчет коэффициента теплопередачи, но если его действительно знаете, то такие расчеты делаются так:
1. Известны температуры теплоносителей на входе, неизвестны на выходе.
2. Известны расходы (или ими задаются).
3. Известна схема движения потоков
Расчет:
1. Определяем водяные эквиваленты теплоносителей Wн и Wг, больший из них Wmax и меньший Wmin
Wн=Cн*Gн
Wг=Cг*Gг
2. Находим отношение меньшего водяного эквивалента к большему
Wo=Wmin/Wmax
3. Каким-то образом вычисляем
средний коэффициент теплопередачи K аппарата
4. Определяем
число единиц переноса теплаNTU=K*F, где F - общая поверхность теплообмена
5. C помощью вычисленного отношения меньшего водяного эквивалента к большему Wo и NTU, с
учетом схемы движения теплоносителей определяем
энергетический КПД установки
а) для перекрестной схемы
если Wн / Wг > 1, то E=(1/Wo)*(1-exp(-(1-exp(-NTU))*Wo)) иначе E= 1-exp(-(1-exp(-NTU*Wo))*(1/Wo))
б) для прямоточной схемы
E=(1-exp(-NTU*(1+Wo)))/(1+Wo)
в) для
противоточной схемы (она нарисована на картинке)
если Wo=1, то E=NTU/(1+NTU) иначе E=(1-exp(-NTU*(1-Wo)))/(1-Wo*(exp(-NTU*(1-Wo))))
6. Вычисляем разность температур на входе в установку
dTн=Tг-Tн
7. Определяем тепловой поток
Q=Wmin*E*dTн
8. Находим среднюю температуру нагреваемой среды на выходе
Tнк=Tн+Q/Wн
9. Находим среднюю температуру греющей среды на выходе
Tгк=Tг-Q/Wг
И далее все что угодно по тепловому балансу.
Здесь как раз важно занть формулу коэффициента теплопередачи. Всякие
Цитата
К = 1500 ккал/м2*С (для водоводяных ТО); 5000 - для пароводяных;
являются очень приближенными значениями, причем для стандартных конструкций и схем движения воды.
Методика, которую я показала, известна давно, но не проектировщикам. Применяется по всем мире. По ней можно рассчитывать
любые теплообменные устройства - и водонагреватели, и калориферы, и даже радиаторы. Важно знать формулу коэффициента теплопередачи, который обычно зависит от скоростей сред, материала греющих поверхностей и прочего.
Более подробно и для любых нестандартных аппаратов можно с этим разобраться с помощью солидной литературы, например двухтомного
Справочника по теплообменным аппаратам под ред. Мартыненко. Энергоатомиздат, 1987.
Есть и другие советские издания, и даже у Соколова в учебнике это описано.