Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Генераторы пены высокой кратности Gae-400
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий
sergv11
Помогите расчитать количество Пеногенераторов для насосной ЛВЖ. S=1 300m2 высота оборудования 2,4м.
BTS
К тому, что было сказано в http://www.0-1.ru/Discuss/?id=27867 можно добавить, что время заполнения сухотруба расчитывается по РД34.49.104. При постоянном давлении источника водоснабжения можно воспользоваться формулой из книги Е.Н. Иванова "Автоматические системы пожарной защиты"