Делаю проект на установку теплового счетчика на тупиковую систему ГВС.
Была она когда то с циркуляцией....но сейчас уже нет, и речи никакой быть не может о восстановлении
В то же время, нужно поставить узел учета на тепло, на СО и на ГВС, с СО все понятно, а вот с ГВС проблема.
Если по нормам максимальный расход я посчитать то могу, то с минимальным проблема, его нигде нет, как быть, где искать?
Расход нужен для обоснования выбора счетчика, для подтверждения что фактический расход не выходит за пределы диапазона работы счетчика
Тема очень интересная. Поищите по форуму название темы "Диалоги о счетчиках"- там много чего компактно размещено было. Вроде не ликвидировали её.
счетчик подбирается на эксплуатационный средний (номинальный) расход и пропуск максимального с допустимыми потерями.
никакой минимальный в правилах подбора не фигурирует.
всегда найдется вероятность возникновения минимального расхода (например утечка в по капельке) который ниже порога чувствительности счетчика.
Михаил I
21.2.2015, 23:22
Посмотрите расходы на один смеситель. Они в районе 0,1л/с.
Serg Ivanov
24.2.2015, 9:35
Цитата(Gamezoo @ 18.2.2015, 19:06)

Расход нужен для обоснования выбора счетчика, для подтверждения что фактический расход не выходит за пределы диапазона работы счетчика
Есть комбинированные счётчики:
http://www.ru.all.biz/schetchiki-vody-komb...nnye-bgg1073620