Баха
Добрый день, всем форумчанам-специалистам!
Проектируется паркинг закрытого типа, неотапливаемый, встроенный в жилой дом. Два этажа подземные и один надземный. Для подземной части хочу спроектировать механическую приточно-вытяжную систему с рекуператором, так как паркинг неотапливаемый, то придется приточку делать без калорифера. Есть несколько вопросов:
-Посоветуйте хорошее вент оборудование! rolleyes.gif
-Можно ли сделать на два этажа один рекуператор, чтобы он размещался на верхнем этаже подземного паркинга?
-Какой коэффициент местного сопротивления у решеток Рв1? В интернете не нашел rolleyes.gif
-Нужно ли ставить противопожарные клапана на воздуховодах?

Нужны два рекуператора с расходами 4940 и 2900 м куб в час. Потери еще считаю
G_Ivan
Постановка вопроса замечательная - "спроектируйте за меня, а то я не знаю как проектировать"...ну да не вы первый. ))

Рекуперация на кой нужна - откуда у вас теплопоступления будут идти и в каком количестве ? - а то окажется у вас, что и нагрева будет с гулькин нос, потому и городить рекуперацию без резону, только деньги тратить и гемор при эксплуатации иметь. От количества тепла зависит и выбор рекуператора - роторный, перекрёстноточный, тепловой насос...(ну и от условий по пространству, электрическим подключениям и пр.).
"Хорошее вентоборудования" - это очень субъективно и зависит от решаемой задачи, тут вам я не советчик.
Можно сделать одну вентсистему и на 10 этажей. Всё зависит от экономической целесообразности.
Коэф. местного сопротивления искать ВСЕГДА нужно у производителя оных, конкретно Лиссант, РВ1 - вот http://www.lissant.ru/dload/images/2878_RV1.pdf , нет на сайтах - пишите запрос, звоните, это нормальный процесс, вам всегда ответят (если конечно знающий человек на месте).
"Противопожарные клапана" - делятся на "противопожарные" и "огнезащитные", "противопожарные" перекрывают доступ кислорода в зону пожара от сигнализации, ручного сигнала и т.п. (ставить обязательно на всосе ЛЮБОЙ приточки), "огнезащитные" - препятствуют распространению огня через короба/вент.каналы из одного пожарного отсека в другой (ставить обязательно между пожарными отсеками - для вас между этажами полюбому, внутри этажей - зависит от отсеков).
Skaramush
Цитата(G_Ivan @ 26.2.2015, 14:06) *
"Противопожарные клапана" - делятся на "противопожарные" и "огнезащитные", "противопожарные" перекрывают доступ кислорода в зону пожара от сигнализации, ручного сигнала и т.п. (ставить обязательно на всосе ЛЮБОЙ приточки), "огнезащитные" - препятствуют распространению огня через короба/вент.каналы из одного пожарного отсека в другой (ставить обязательно между пожарными отсеками - для вас между этажами полюбому, внутри этажей - зависит от отсеков).


Вот об этом, будьте так любезны, подробно и с указанием источника. Нормативного. Особенно про "перекрывание доступа кислорода".

Хотя... "короба" и "вентканалы" уже достаточно говорят об источниках.



Composter
а заказчик слышал об вашей идеи. Вы же говорите что автостоянка неотапливаемая, и тут же говорите что будете делать рекуператор . Зачем, если она неотапливаемая?
На счет установки противопожарных клапанов, вам нужно будет их поставить на выходе из венткамеры и при пересечении этажей.
Какие то расходы у вас на вентиляцию маленькие.

Что-то G_Ivan нагородил. Противопожарные клапаны могут быть и дымовыми. Противопожарные клапаны устанавливаются на вентиляцию , а дымовые на дымоудаление. А про "ставить обязательно на всосе ЛЮБОЙ приточки" откуда вы такое вообще взяли?
Баха
Цитата(G_Ivan @ 26.2.2015, 4:06) *
Постановка вопроса замечательная - "спроектируйте за меня, а то я не знаю как проектировать"...ну да не вы первый. ))

Рекуперация на кой нужна - откуда у вас теплопоступления будут идти и в каком количестве ? - а то окажется у вас, что и нагрева будет с гулькин нос, потому и городить рекуперацию без резону, только деньги тратить и гемор при эксплуатации иметь. От количества тепла зависит и выбор рекуператора - роторный, перекрёстноточный, тепловой насос...(ну и от условий по пространству, электрическим подключениям и пр.).
"Хорошее вентоборудования" - это очень субъективно и зависит от решаемой задачи, тут вам я не советчик.
Можно сделать одну вентсистему и на 10 этажей. Всё зависит от экономической целесообразности.
Коэф. местного сопротивления искать ВСЕГДА нужно у производителя оных, конкретно Лиссант, РВ1 - вот http://www.lissant.ru/dload/images/2878_RV1.pdf , нет на сайтах - пишите запрос, звоните, это нормальный процесс, вам всегда ответят (если конечно знающий человек на месте).
"Противопожарные клапана" - делятся на "противопожарные" и "огнезащитные", "противопожарные" перекрывают доступ кислорода в зону пожара от сигнализации, ручного сигнала и т.п. (ставить обязательно на всосе ЛЮБОЙ приточки), "огнезащитные" - препятствуют распространению огня через короба/вент.каналы из одного пожарного отсека в другой (ставить обязательно между пожарными отсеками - для вас между этажами полюбому, внутри этажей - зависит от отсеков).


Извините, но покажите мне где я писал: "спроектируйте за меня, а то я не знаю как проектировать"?
Я у знающих людей посоветоваться хотел...



Цитата(Composter @ 26.2.2015, 4:37) *
а заказчик слышал об вашей идеи. Вы же говорите что автостоянка неотапливаемая, и тут же говорите что будете делать рекуператор . Зачем, если она неотапливаемая?
На счет установки противопожарных клапанов, вам нужно будет их поставить на выходе из венткамеры и при пересечении этажей.
Какие то расходы у вас на вентиляцию маленькие.

Что-то G_Ivan нагородил. Противопожарные клапаны могут быть и дымовыми. Противопожарные клапаны устанавливаются на вентиляцию , а дымовые на дымоудаление. А про "ставить обязательно на всосе ЛЮБОЙ приточки" откуда вы такое вообще взяли?


А как тогда делать приточку? Без калорифера? Зимой в паркинг подавать воздух с температурой -35С? Аж холодно становится от одной мысли об этом )
Расходы маленькие потому что паркинг не очень то и большой 820кв метров, а воздухообмен взял 2-х кратным
Composter
тогда пойдем другим путем, какие у вас там тепловыделения? вы понимаете что даже если у вас там будет+5 градусов, а с улицы -35, то итоговая после рекуператора будет -15.Роторные и прочие с возможностью подмеса воздуха отметаются сразу (так как подмес CO будет а у нас вентиляция как раз таки для разбавления CO сделана), пластинчатый тоже отметается так как при температуре -15 будет обмерзать. остается с промежуточным теплоносителем. Будет ли вообще овчинка выделки стоить?
на счет 2 крат уже не раз писал , почитайте тут http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=101660
Skaramush
Цитата(Баха @ 26.2.2015, 15:27) *
А как тогда делать приточку? Без калорифера? Зимой в паркинг подавать воздух с температурой -35С? Аж холодно становится от одной мысли об этом ) Расходы маленькие потому что паркинг не очень то и большой 820кв метров, а воздухообмен взял 2-х кратным


ЛЮБОЙ рекуператор подогревает подаваемый воздух, отнимая тепло от удаляемого. И есть разница температур между удаляемым и наружным, при которой использование рекуператора сродни топке буржуйки имеющими хождение денежными знаками. Образно.




Что касается клапанов, то "нагородил" не только G_Ivan. есть огнезадерживающие клапаны. И есть клапаны дымоудаления. Ни тот, ни другой не "противопожарные". Если хотите, то первые могут быть "пожароограничивающими".

Composter
Skaramush , открываем СП 7 , ищем слово "огнезадерживающий" нету таких слов, открываем каталог винг-м ищем огнезадерживающие клапаны, тоже их нет .зато открываем сп7 ищем слово противопожарный находим
3.8. клапан противопожарный: Автоматически и дистанционно управляемое устройство для перекрытия вентиляционных каналов или проемов в ограждающих строительных конструкциях зданий, имеющее предельные состояния по огнестойкости, характеризуемые потерей плотности и потерей теплоизолирующей способности:
- нормально открытый (закрываемый при пожаре);
- нормально закрытый (открываемый при пожаре);
- двойного действия (закрываемый при пожаре и открываемый после пожара).
3.9. клапан дымовой: Клапан противопожарный нормально закрытый, имеющий предельное состояние по огнестойкости, характеризуемое только потерей плотности, и подлежащий установке непосредственно в проемах дымовых вытяжных шахт в защищаемых коридорах.
G_Ivan
Я не претендую на абсолют и истину в последней инстанции, с "на всосе" я конечно погорячился.
Но вот подсказывает мне что-то в копчике, что кроме одного (на вентсистему) нормально открытого на подачу воздуха и межотсековых на эту стоянку нафиг не надо и не будет. )

+ п. 6.10 г) СП 7
Composter
и еще на счет слов G_Ivan "ставить обязательно между пожарными отсеками - для вас между этажами полюбому" .Межэтажное перекрытие не является разделителем на разные пожарные отсеки. И в данном случае( при 820кв этажа)будет 1 пожарный отсек на 2 этажа. ставятся между этажей для автостоянки они согласно у сп 7 п6.10
в) противопожарные нормально открытые клапаны - в местах пересечений ограждающих строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости обслуживаемых помещений воздуховодами:
- систем, обслуживающих производственные помещения, склады категорий А, Б, В1, В2 или В3, кладовые горючих материалов, сауны;
а согласно снип 21-02-99
6.1 Инженерные системы автостоянок и их инженерное оборудование следует предусматривать с учетом требований СНиП 2.04.01, СНиП 2.04.02, СНиП 2.04.05, кроме случаев, специально оговоренных настоящими нормами.
В автостоянках требования к системам вентиляции следует принимать по указанным документам как для складских зданий, относящихся по пожарной опасности к категории В (по НПБ 105).
G_Ivan
Цитата(Composter @ 26.2.2015, 15:44) *
и еще на счет слов G_Ivan "ставить обязательно между пожарными отсеками - для вас между этажами полюбому" .Межэтажное перекрытие не является разделителем на разные пожарные отсеки. И в данном случае( при 820кв этажа)будет 1 пожарный отсек на 2 этажа. ставятся между этажей для автостоянки они согласно у сп 7 п6.10
в) противопожарные нормально открытые клапаны - в местах пересечений ограждающих строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости обслуживаемых помещений воздуховодами:
- систем, обслуживающих производственные помещения, склады категорий А, Б, В1, В2 или В3, кладовые горючих материалов, сауны;
а согласно снип 21-02-99
6.1 Инженерные системы автостоянок и их инженерное оборудование следует предусматривать с учетом требований СНиП 2.04.01, СНиП 2.04.02, СНиП 2.04.05, кроме случаев, специально оговоренных настоящими нормами.
В автостоянках требования к системам вентиляции следует принимать по указанным документам как для складских зданий, относящихся по пожарной опасности к категории В (по НПБ 105).

Спасибо за поправки, буду впредь выражаться ближе к НТД.
Но спинной мозг меня не подвёл с установкой между этажами, что радует. ))
Composter
Цитата(G_Ivan @ 26.2.2015, 15:41) *
+ п. 6.10 г) СП 7

не понял к чему это, но все же
сп7 п. 6.10
г) противопожарные нормально открытые клапаны - на каждом транзитном сборном воздуховоде непосредственно перед ближайшими ответвлениями к вентиляторам систем, обслуживающих группы помещений (кроме складов) одной из категорий А, Б, В1, В2 или В3 общей площадью не более 300 м2 в пределах одного этажа с выходами в общий коридор;

как я написал в 10 сообщении, в плане вентиляция автостоянка рассматривается как склад, так что п. 6.10 г) СП 7 не имеет отношения к автостоянке.
zaharov63
Цитата(G_Ivan @ 26.2.2015, 16:41) *
Но вот подсказывает мне что-то в копчике



Цитата(G_Ivan @ 26.2.2015, 16:51) *
Спасибо за поправки, буду впредь выражаться ближе к НТД.
Но спинной мозг меня не подвёл с установкой между этажами, что радует. ))

То есть спинной мозг у вас в копчике? Придется стараться выражаться еще точнее.. smile.gif
G_Ivan
Цитата(zaharov63 @ 26.2.2015, 16:09) *
То есть спинной мозг у вас в копчике? Придется стараться выражаться еще точнее.. smile.gif

И там тоже.
А у вас копчиковый отдел спинного мозга отсутствует ?

Примечательно, что про вопросы ТС все благополучно забыли.
Чему я только рад ибо нефиг - Я у знающих людей посоветоваться хотел...
))
Skaramush
Цитата(Composter @ 26.2.2015, 15:55) *
Skaramush , открываем СП


Увы мне, грешному. Есть такая партия...

Цитата

3.1. Клапан противопожарный: автоматически и дистанционно управляемое устройство перекрытия вентиляционных каналов или проемов ограждающих строительных конструкций зданий, имеющее предельные состояния по огнестойкости, характеризуемые потерей плотности и потерей теплоизолирующей способности:

нормально открытый (закрываемый при пожаре);

нормально закрытый (открываемый при пожаре);

двойного действия (закрываемый при пожаре и открываемый после пожара).

3.2. Клапан дымовой: клапан противопожарный нормально закрытый, имеющий предельное состояние по огнестойкости, характеризуемое только потерей плотности, и подлежащий установке непосредственно в проемах дымовых вытяжных шахт в защищаемых коридорах.


Да, огнезадерживающий пропал. Склероз проклятый. Однако, дымовой противопожарным не является и уж многолопастный в составе агрегата или установки никоим образом к пожарной безопасности не относится.





zaharov63
Цитата(G_Ivan @ 26.2.2015, 17:17) *
И там тоже.
А у вас копчиковый отдел спинного мозга отсутствует ?

Вы обиделись? Извините. не хотел.. Хотя насколько понимаю "копчиковый отдел" и сам копчик не одно ит тоже. Я тоже бываю грешен. И за флуд тоже.
G_Ivan
Цитата(zaharov63 @ 26.2.2015, 16:31) *
Вы обиделись? Извините. не хотел.. Хотя насколько понимаю "копчиковый отдел" и сам копчик не одно ит тоже. Я тоже бываю грешен. И за флуд тоже.

Вы пошутили - я тоже посмеялся. )
Баха
Цитата(Composter @ 26.2.2015, 5:43) *
тогда пойдем другим путем, какие у вас там тепловыделения? вы понимаете что даже если у вас там будет+5 градусов, а с улицы -35, то итоговая после рекуператора будет -15.Роторные и прочие с возможностью подмеса воздуха отметаются сразу (так как подмес CO будет а у нас вентиляция как раз таки для разбавления CO сделана), пластинчатый тоже отметается так как при температуре -15 будет обмерзать. остается с промежуточным теплоносителем. Будет ли вообще овчинка выделки стоить?
на счет 2 крат уже не раз писал , почитайте тут http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=101660


Извините за поздний ответ.
Спасибо, решил не ставить рекуператор ) просто о водителях беспокоился

На счет двух крат, то по ОНТП не считал, но по другой формуле выходит 812 куб м в час. По 150 куб м час на авто выходит 4650 куб м в час. А по двух крат 7452 куб м в час. Не лучше ли выбрать наибольшее?

Цитата(Skaramush @ 26.2.2015, 5:47) *
ЛЮБОЙ рекуператор подогревает подаваемый воздух, отнимая тепло от удаляемого. И есть разница температур между удаляемым и наружным, при которой использование рекуператора сродни топке буржуйки имеющими хождение денежными знаками. Образно.




Что касается клапанов, то "нагородил" не только G_Ivan. есть огнезадерживающие клапаны. И есть клапаны дымоудаления. Ни тот, ни другой не "противопожарные". Если хотите, то первые могут быть "пожароограничивающими".



Ок. Нагородил. впервые столкнулся ведь rolleyes.gif

Цитата(G_Ivan @ 26.2.2015, 7:20) *
Примечательно, что про вопросы ТС все благополучно забыли.
Чему я только рад ибо нефиг - Я у знающих людей посоветоваться хотел...
))


Вам что то нужно? Или издеваясь над вопрошающим вы самоутверждаетесь?
И есть ли здесь, кто знает КМС решеток РВ1? Походу кроме меня никто рукой не считает...

Кстати, нужно ли при расчете воздухообмена паркинга включать площадь рампы и тамбур шлюза?
Composter
у вас изолированная рампа => это другой пожарный отсек => должна быть отдельная система на рампу. А в тамбур шлюз с чего подавать воздух то?
Баха
Цитата(Composter @ 27.2.2015, 3:01) *
у вас изолированная рампа => это другой пожарный отсек => должна быть отдельная система на рампу. А в тамбур шлюз с чего подавать воздух то?


Не изолированная рампа. Имелось ввиду тамбур-шлюз для автомобилей
Composter
у вас же подземная автостоянка?с чего это рампа не изолированная?
снип 21-02-99
5.13 В надземных автостоянках допускается устройство неизолированных рамп:
в зданиях I и II степеней огнестойкости, класса С0 и С1, при этом суммарная площадь их этажей (полуэтажей), соединенных неизолированными рампами, не должна превышать 10 400 м2;
в автостоянках открытого типа.
Устройство общей неизолированной рампы между подземными и надземными этажами автостоянки не допускается.
это раз, а еще сп 154.13130.2013
5.2.17. В автостоянках общие для всех подземных этажей рампы, а также пандусы, соединяющие этажи автостоянки, должны отделяться (быть изолированы) на каждом этаже от помещений для хранения автомобилей противопожарными преградами и тамбур-шлюзами 1-го типа с подпором воздуха при пожаре глубиной, обеспечивающей открывание ворот, но не менее 1,5 м.
Поэтому она не может быть не изолированной
Composter
еще добавлю
ОНТП 01-91
2.3 Для подземных гаражей-стоянок вместимость более 25 машиномест предусматривать установку резервного приточного или вытяжного вентилятора.
и примерно тоже в
снип 41-01-2003
7.2.17. Системы механической общеобменной вытяжной вентиляции следует предусматривать для помещений складов с выделением вредных газов и паров, предусматривая резервную систему механической вытяжной вентиляции на требуемый воздухообмен, размещая местное управление системой при входе. Допускается предусматривать системы общеобменной вентиляции с естественным побуждением при выделении вредных газов и паров 3-го и 4-го классов опасности, если они легче воздуха.
Баха
Цитата(Composter @ 27.2.2015, 3:55) *
у вас же подземная автостоянка?с чего это рампа не изолированная?
снип 21-02-99
5.13 В надземных автостоянках допускается устройство неизолированных рамп:
в зданиях I и II степеней огнестойкости, класса С0 и С1, при этом суммарная площадь их этажей (полуэтажей), соединенных неизолированными рампами, не должна превышать 10 400 м2;
в автостоянках открытого типа.
Устройство общей неизолированной рампы между подземными и надземными этажами автостоянки не допускается.
это раз, а еще сп 154.13130.2013
5.2.17. В автостоянках общие для всех подземных этажей рампы, а также пандусы, соединяющие этажи автостоянки, должны отделяться (быть изолированы) на каждом этаже от помещений для хранения автомобилей противопожарными преградами и тамбур-шлюзами 1-го типа с подпором воздуха при пожаре глубиной, обеспечивающей открывание ворот, но не менее 1,5 м.
Поэтому она не может быть не изолированной


Это неизолированная рампа. Может у нас, в Казахстане СНиПы отличаются от ваших?
Composter
может отличаются, если не снипы, а местные документы.
Но опять же ,у нас тамбур шлюз на въезде делают для того чтобы рампа была изолирована.
СНиП 21-02-99 5.12 В автостоянках закрытого типа общие для всех этажей рампы должны отделяться (быть изолированы) на каждом этаже от помещений для хранения автомобилей противопожарными преградами, воротами и (или) тамбур-шлюзами с подпором воздуха при пожаре согласно таблице 1.
Странные вещи у вас творятся. Тамбур шлюз есть, а рампа не изолирована.
Ну ладно, это ваши проблемы. У нас делается так, если рампа изолирована, то для нее делается отдельная общеобменная система и противодымная система. Если рампа не изолирована то ни того ни другого не нужно.
G_Ivan
Цитата(Баха @ 27.2.2015, 7:01) *
Вам что то нужно? Или издеваясь над вопрошающим вы самоутверждаетесь?
...

Нет, я вам помогаю стать профессионалом, стимулируя самостоятельно осваивать информацию и понимать "как это работает", а не надеяться на подсказки "знающих людей".
По решёткам я вам всё написал :
Цитата
Коэф. местного сопротивления искать ВСЕГДА нужно у производителя оных, конкретно Лиссант, РВ1 - вот http://www.lissant.ru/dload/images/2878_RV1.pdf , нет на сайтах - пишите запрос, звоните, это нормальный процесс, вам всегда ответят (если конечно знающий человек на месте).

Вы не можете посчитать по табличным данным КМС ?
Вам помочь в этом ?
Баха
Цитата(G_Ivan @ 2.3.2015, 3:45) *
Нет, я вам помогаю стать профессионалом, стимулируя самостоятельно осваивать информацию и понимать "как это работает", а не надеяться на подсказки "знающих людей".
По решёткам я вам всё написал :

Вы не можете посчитать по табличным данным КМС ?
Вам помочь в этом ?


Ну раз так, спасибо вам!
Могу посчитать ) посчитал уже, просто думал что есть для каждой решетки свой КМС в табличной форме.
ИОВ
Цитата(Skaramush @ 26.2.2015, 16:26) *
Да, огнезадерживающий пропал. Склероз проклятый. Однако, дымовой противопожарным не является

Любопытно, на каком основании Вы отвергаете терминологию СП 7.13130.2013?
п.3.9. клапан дымовой: Клапан противопожарный нормально закрытый,

Цитата(Composter @ 27.2.2015, 12:01) *
у вас изолированная рампа => это другой пожарный отсек => должна быть отдельная система на рампу. А в тамбур шлюз с чего подавать воздух то?

Изолированная рампа не всегда является другим пож. отсеком, чаще всего эта рампа и этажи автостоянки, которые она соединяет, являются общим пож. отсеком.

Цитата(Баха @ 1.3.2015, 11:15) *
Это неизолированная рампа. Может у нас, в Казахстане СНиПы отличаются от ваших?

Может, просто архитектор на этом объекте, как и Вы, тоже

Цитата(Баха @ 27.2.2015, 7:01) *
Нагородил. впервые столкнулся ведь rolleyes.gif

Skaramush
На отставании от меняющихся норм и недостаточной их, свежих, на текущий момент изученности.
Попал на классической ошибке, то есть пренебрежении введённой терминологией. И на том, что клапан дымоудаления предотвращать пожар не предназначен и не в состоянии, его назначение иное. Но - см. выше.
Баха
Цитата(ИОВ @ 4.3.2015, 6:25) *
Может, просто архитектор на этом объекте, как и Вы, тоже


Может ГИП со стажем ошиблась, сказав что это неизолированная рампа?! Не надо все обобщать!
ИОВ
Цитата(Skaramush @ 4.3.2015, 15:34) *
недостаточной их, свежих, на текущий момент изученности.

Ну, "свежесть"-то далеко не первая... В СП 7.13130.2009 пункт с тем же номером и точно такой формулировкой. Это ж сколько лет надо на ознакомление?
G_Ivan
Цитата(Баха @ 4.3.2015, 14:37) *
Ну раз так, спасибо вам!
Могу посчитать ) посчитал уже, просто думал что есть для каждой решетки свой КМС в табличной форме.

Ну бо гамбурскому счёту они все похожие, но могут быть отличия у разных производителей, я дал конкретно Лиссант, как самые ходовые, если другой производитель, то запросите у них параметры для спокойствия.
Хотя если отличия и будут, то врядли они будут существенными.
ИОВ
Цитата(Баха @ 4.3.2015, 15:47) *
Может ГИП со стажем ошиблась, сказав что это неизолированная рампа?! Не надо все обобщать!

Там и говорить нечего, всё д.б. видно по чертежам АР.
Skaramush
Цитата(ИОВ @ 4.3.2015, 16:49) *
Ну, "свежесть"-то далеко не первая... В СП 7.13130.2009 пункт с тем же номером и точно такой формулировкой. Это ж сколько лет надо на ознакомление?

Ну...
Если я Вас спрошу о LBN201-96 или LBN231-03... cool.gif
Я в России год с небольшим, с 1 декабря 2013 года. И "с головой" в работе с 28 апреля 2014. Первым "под раздачу" попали СП73 и СП60. По роду деятельности. СП7 - в процессе.
Баха
Кстати, вот чертеж АР Паркинга
Файл автокадовский, вес 3.47мб
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Давайте порассуждаем )
ИОВ
Цитата(Skaramush @ 4.3.2015, 16:14) *
Ну...
Если я Вас спрошу о LBN201-96 или LBN231-03...

Ошибаться имеют право все. Но:
1. Я не берусь участвовать в обсуждении терминологии LBN201-96 или LBN231-03 именно потому, что не владею вопросом rolleyes.gif
2. Composter в посте № 8 дал определение дымового клапана (цитату из СП 7), а Вы в посте № 15 не считаете дымовой клапан противопожарным и запутываете уже изрядно запутавшегося ТС
Skaramush
Мой грех. Если нужно - могу почистить ветку.
ИОВ
Цитата(Баха @ 4.3.2015, 16:22) *
Кстати, вот чертеж АР Паркинга
Давайте порассуждаем )

Если такие решения у ГИПа со стажем, то что тогда у других.
Даже на мой взгляд вентиляционника (знаю далеко не все противопожарные нормы по разделу АР) - очень много нарушений противопож. норм, существовавших ещё при Советском Союзе, когда Казахстан точно д.б. выполнять общесоюзные нормы.
Там по рампе "каша" - в подземных этажах она изолированная, в надземном неизолированная.
Такие планировочные решения по рампе, лестничным клеткам, входам из паркинга в торговые залы и т.д. противоречат (в РФ) СНиП 21-01-97, СП 4.13130.2013, СП 1.13130.2009, СНиП 21-02-99 в части норм пож. безопасности. Не знаю, какими сегодня нормами руководствуются проектировщики у Вас, но физика пожара не зависит от названия государства.
Баха
Цитата(ИОВ @ 4.3.2015, 8:46) *
Если такие решения у ГИПа со стажем, то что тогда у других.
Даже на мой взгляд вентиляционника (знаю далеко не все противопожарные нормы по разделу АР) - очень много нарушений противопож. норм, существовавших ещё при Советском Союзе, когда Казахстан точно д.б. выполнять общесоюзные нормы.
Там по рампе "каша" - в подземных этажах она изолированная, в надземном неизолированная.
Такие планировочные решения по рампе, лестничным клеткам, входам из паркинга в торговые залы и т.д. противоречат (в РФ) СНиП 21-01-97, СП 4.13130.2013, СП 1.13130.2009, СНиП 21-02-99 в части норм пож. безопасности. Не знаю, какими сегодня нормами руководствуются проектировщики у Вас, но физика пожара не зависит от названия государства.


Прошу еще раз, не обобщайте на счет других!

Лучше помогите советом! )

На расход в 11143м3/час полные потери в сети составили 1270Па. Подобрал вент установку КВК-8 и тут начинается: в технической характеристике написано Нажмите для просмотра прикрепленного файла
а в аэродинамической характеристике указано Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Цитата(Баха @ 5.3.2015, 12:43) *
Прошу еще раз, не обобщайте на счет других!

Лучше помогите советом! )

На расход в 11143м3/час полные потери в сети составили 1270Па. Подобрал вент установку КВК-8 и тут начинается: в технической характеристике написано Нажмите для просмотра прикрепленного файла
а в аэродинамической характеристике указано Нажмите для просмотра прикрепленного файла


характеристики не совпадают? или это моя ошибка? и что значит пунктирная линия?

В этих характеристиках указаны статическое давление. У меня полные потери давления составили 1270Па, а статическое 513Па