brudershaft
3.3.2015, 13:53
Друзья, имеются затворы Ду 400 и Ду 500 Ру 2,5 МПа, установлены строителями на ТЭЦ в паро-водяном теплообменном узле. Установлены штоком вертикально. Какова вероятность досрочного выхода из строя этих затворов? Понимаю, что на ТЭЦ и вода, и пар проходят специальную очистку, деаэрацию и прочую химподготовку, но тем не менее?
Пар - это среда чистая, по крайней мере считается таковой, поэтому если затворы сами по себе могут эксплуатироваться на пару (это должно следовать их их характеристик и описаний), то как эксцентриковые, так и осевые затворы можно ставить штоком вертикально.
Трехэксцентриковые затворы можно ставить вертикально штоком в любом случае, они не боятся той грязи, которая может присутствовать в паре. Если же у вас осевые затворы и в паропроводах действительно ощутимо много окалины и механических включений, то теоретически могут начаться проблемы, но по опыту знаю, что обычно это происходит не сразу, а через несколько лет эксплуатации. Это во многом зависит от количества циклов открытия/закрытия.