Подскажите пожалуйста, что лучше сделать. На примере одной из секций жилого дома. С 3-го по 13 жилые этажи в лестнично-лифтовых узлах предусмотрены помещения зон безопасности. Проектом "ОВ" предусматриваются две системы, работающие на открытую и закрытые двери.
Волнует постоянно работающая система на закрытую дверь, предусмотренная с воздухонагревателем (до 18С). Расчетное помещение - 3-й этаж. Начальный расход воздуха - 0,135 кг/с. С учетом утечек в системе через клапана и воздуховоды - 0,451 кг/с.
Что лучше предпринять для обеспечения нормируемого перепада 20-150 Па для помещений верхних этажей. КИДы не поставить - нет предела огнестойкости. Датчики перепада давлений ставить в каждом помещении и отключать вентилятор при достижении 150 Па, а включать при уменьшении ниже 20 Па. Довольно дорого - на каждом этаже (есть еще 3 секции с большим количеством этажей).