Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расчет системы теплоснабжения
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница
Painkiller
Уважаемые специалисты!

Помогите, пожалуйста, разобраться с расчетом системы теплоснабжения (тип системы: закрытая; температурный график: 115-70С; прокладка: в канале). Вопросы написаны на Листе 2 чертежа. Заранее Спасибо!

Нажмите для просмотра прикрепленного файла




Painkiller
helpsmilie.gif
Painkiller
Схема 1:1000

Вопросы

helpsmilie.gif

Машинист
Ну беда) Здравствуйте.
Начнем по порядку.
1. Трассы можно проектировать с любыми углами поворотов, но при этом следует учитывать, что с увеличением угла (то есть чем угол тупее) снижается его способность компенсировать тепловые удлинения, и начиная с 135 градусов участок считается нескомпенсированным. То есть требует принятия мер, как прямой - установка компенсаторов.
По расчетам сразу не скажу, надо смотреть литературу. КМС однозначно ищите в книгах, методику расчета на прочность тупых углов - тоже.
2. Тут зависит от типа прокладки. Если прокладка в каналах - камеры не нужны, и расстояния в принципе пройдут, канальная прокладка до Ду500 - минимум 2 метра от фундамента до края конструкции канала. Проверить по приложению В Снип Тепловые сети.
3. На практике всё сильно отличается от пункта снипа, который вы приводите. Сетей по подвалам проложено много, и с ответвлениями в том числе. Решайте этот вопрос с эксплуатирующей организацией, и с владельцем подвала.
У Вас в районе потребителей 49-52 нарисовано 4 камеры, с учетом пунктирной, тогда как можно обойтись одной. Подумайте над этим вопросом.
4. Можно, см. пункт1.
5. Теплосети, конечно, не снизойдут выдать договорные нагрузки для дипломного проекта, а ограничатся бумажкой-отпиской в стиле "чем богаты". Ну и вы лаптем щи не хлебайте - есть удельные величины теплопотребления для жилых и общественных зданий. Есть укрупенная методика расчета. Есть куча характеристик типа числа жителей в среднем на квартиру, учащихся в школе, посетителей в поликлинике и пациентов в морге. По ним вычисляется расход ГВС. Всё это расписано в СНиПе по тепловым сетям, в редакциях до так называемых актуализаций. Чем древнее найдёте - тем подробнее и понятнее будет.
Painkiller
А да Машинист, ай да Молодец!!! clap.gif

1) В Николаеве, да и другой литературе допускается проектировать с углом поворота 150 градусов (90грд + 60грд), а у меня тут есть угол в 154 грд! ohmy.gif И, как мне кажется, он Реальный (по центру плана, взят с настоящего плана). Вопрос: при гидравлическом расчёте как и где взять коэффициент сопротивления такого угла, если даются только углы в 30, 45, 60 и 90грд? ph34r.gif

3) Буду думать над сокращением количества камер в этом секторе. bestbook.gif

5) Нагрузки были взяты из журнала ТС, но вот как они считались и по какой литературе - неизвестно. Попробую, конечно, порыться в документах, но думал, что лучше будет найти какую-то зависимость между формулами (старый СНиП - V (м3), новый - A (м2))... bang.gif

Отдельное Спасибо за подсказки, Машинист! rolleyes.gif