Composter
Добрый день. Возник вопрос о расстановки клапанов и огнезащитного покрытия. У меня вытяжная системы обслуживает магазины, она пересекает 4 лестнично-лифтовых узла, которые принадлежат другому пожарному отсеку.В местах пересечения другого пожарного отсека я ставлю противопожарные клапаны и покрываю огнезащитой воздуховод на его территории.Нужно ли покрывать огнезащитой воздуховоды которые идут в магазинах после пересечения других пожарных отсеков. План прикладываю, красным выделено другие пожарные отсеки.
ИОВ
Не нужно. Воздуховод в обслуживаемом пож. отсеке обслуживает общественные помещения и проложен по общественным помещениям на одном этаже (надеюсь, там нет категорийных помещений)
Composter
спасибо. нет, пока там планируются магазины.