Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Насосные станции второго подъема
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Kafafa
Здравствуйте. Помогите пожалуйста с вопросом курсового проекта "Проектирование насосных станций 2 подъема в системе с башней в начале сети") Нужно правильно подобрать резервные насосы. Из определения режима работы я подобрал 3 насоса для х-п нужд и 2 насоса для пожара. Для хп и пожара насосы разных марок. Количество жителей 5000 тыс. человек (II категория НС). Опираясь на СП 31.13330.2012 табл. 23 - у меня менее 6 рабочих агрегатов (3 х-п и 2 пож) и II категория НС, значит устанавливается 1 резервный насос. Я не знаю, как правильно поставить вопрос... 1 резервный насос для пожара или для х-п? Или надо устанавливать 1 резервный для того и для другого, но тогда это будет противоречить СП 31.13330.2012?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Водяной
Если насосы на питьё и на пожар разные (марки разные), то на питьё резервный и к пожарным резервный

Это для схемы, когда при питье пожарные насосы не работают. При пожаре хоз-питьевые не работают.

Если пожарные насосы довключаются к питьевым, то резервный общий один по таблице 23.

Если в такой схеме пожарные насосы больше питьевых, то резервный в соответствии с примечанием 3 таблицы 23
Kafafa
Спасибо большое!)