Добрый день!
Сейчас выполняю проект по водяному пожаротушению в торговом зале с покрытием из профнастила. Встал вопрос какой ороситель применять. Видела очень много проектов по ВПТ с оросителями СВВ г. Бийск "Спецавтоматика". Если смотреть эпюру орошения СВВ, то видно, что вода поднимается вверх, бьется об экран. По словам специалистов из Спецавтоматики, экран- это потолок. Но почему вода распыляется на потолок, ороситель с вогнутой розеткой. Вообщем согласно эпюре этот оросить нельзя применять с покрытием из профнастила, так как нарушиться карта орошения. Но почему тогда СВВ везде применяется? Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?