Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Теплообменик делитель - ставить или не ставить.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
XaXoL
Дорогие коллеги,
Разрабатываю схему на обвязку ТТК.
Исходные данные:
два котла по 150кВт
открытая система
здание одноэтажное производственное
Нагрузки: отопление, вентиляция, технология, ГВС.

Вопросы:
1)хочу поставить теплообменник делитель?,
2)куда ставить насосы : в контур котла, в контур теплообменика?, в контур гребенки (главный вопрос) или/и в контуры потребителей?
4) по какому сигналу включать насос контура теплообменника и насоса контура гребенки (общего)
5) общие замечания по схеме
Запорные краны не растравлял
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Лыткин
Цитата(XaXoL @ 23.3.2015, 19:31) *
Дорогие коллеги,
Разрабатываю схему на обвязку ТТК.
Исходные данные:
два котла по 150кВт
открытая система
здание одноэтажное производственное
Нагрузки: отопление, вентиляция, технология, ГВС.

Вопросы:
1)хочу поставить теплообменник делитель?,
2)куда ставить насосы : в контур котла, в контур теплообменика?, в контур гребенки (главный вопрос) или/и в контуры потребителей?
4) по какому сигналу включать насос контура теплообменника и насоса контура гребенки (общего)
5) общие замечания по схеме
Запорные краны не растравлял
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Открытая система теплоснабжения это водоразбор. Что такое ТО-делитель? Может быть имеется в виду разбивка на контурА?
jota
Если есть бак-аккумулятор, то гидравлический разделитель ненужен - бак сам будет разделителем.
От каждого котла тянуть отдельную трубу к баку ненужно,- можно одной, но на каждый котёл свой насос
Лыткин
Цитата(jota @ 24.3.2015, 14:01) *
Если есть бак-аккумулятор, то гидравлический разделитель ненужен - бак сам будет разделителем.
От каждого котла тянуть отдельную трубу к баку ненужно,- можно одной, но на каждый котёл свой насос

Насос-котёл не есть хорошо. Были случаи, когда на неисправном котле не работал насос и наоборот. В результате страдает потребитель. Центробежному насосу "по барабану" гонять воду через один или три котла.
jota
Цитата(Лыткин @ 24.3.2015, 13:46) *
Насос-котёл не есть хорошо.

Было бы честно, если бы написали, что это по Вашему мнению....
Лыткин
Цитата(jota @ 24.3.2015, 14:50) *
Было бы честно, если бы написали, что это по Вашему мнению....

Но и прямых указаний на котёл-насос тоже нет. Нужно голову "включить" и взвесить "за" и "против".
XaXoL
Теплообменник делитель - это пластинчатый теплообменник между контуром:

котел+бак аккумулятор (он же гидравлический делитель)+ котел + открытый расширительный бак

и

контуром теплоснабжения - потребители + смесительные группы+ распред. гребенка + насос циркуляции+ мембранный расширительный бак.

Для ТТК котлов в моем варианте возможна и естественная и принудительная циркуляция.

Вопросы были в чем:
1) есть ли экономический и технический эффект от установки такого теплообменника делителя, здание одноэтажное, но поднимать открытый расширительный бак выше теплотрассы (отметка 5,00) не хочется, плюс насколько я понял при наличии открытого бака необходимо меньше скорости трубопроводов+ уклоны в сторону бака (а это не очень удобно в пределах промздания), но при этом я хочу систему для котла сделать с открытым баком (с точки зрения безопасной эксплуатации).

2) насосы будут - вопрос в том где их ставить для обеспечения нормальной циркуляции, здесь ответить без просмотра прикрепленной схемы ни у кого не получится.

3) выбор механизма регулирования в зависимости от потребителя (тоже самое смотри схему)

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

BIONDER
Цитата(Лыткин @ 25.3.2015, 12:49) *
Но и прямых указаний на котёл-насос тоже нет. Нужно голову "включить" и взвесить "за" и "против".

Думаю у Jota она включена как надо. И давайте поуважительнее с коллегами.
Лыткин
Цитата(BIONDER @ 26.3.2015, 10:38) *
Думаю у Jota она включена как надо. И давайте поуважительнее с коллегами.

Не думал, что включение головы (анализ рабочей схемы) есть признак неуважения (извиняюсь!).
XaXoL
Один флуд( печаль. По теме ни кто так и не отписался.
jota
Расширительный сосуд в системе открытого типа является элементом системы безопасности котлов и между котлами и сосудом не должно быть запорной арматуры. Поставьте вентили на выходах Т1 котлов с обводным обратным клапаном - это аналогично прямому соединению котла с РБ через обводной обратный клапан. Котлы соедините общей трубой до аккумулятора и к этой трубе присоедините расширительный сосуд. В этом случае группы безопасности котлов лишние. Расширительный сосуд открытого типа подбирается на весь объём, включая и аккумулятор.
Если на каждом ответвлении коллекторов стоит свой насос, то общий насос 65/7 и РД не нужны.
Насосы и обратные клапана на коллекторах переверните по направлению потока.
Во вторичном контуре система закрытая - нужен не только расширительный бак, но и предохранительный клапан.
Нет линии заполнения вторичного контура.
Отсутствуют термометры и манометры.
С этими замечаниями схема работоспособная.
XaXoL
Спасибо за замечания.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.