Здравствуйте помогите пожалуйста с расчётом резервуара на потери (данные г. Астрахань Резервуар рвс20000м3, температура для поддержания мазута внутри резервуара 30 градусов ,( изоляция стекловата к примеру и толщиной 10 см ) ( налив мазута 17.1м ) Буду очень благодарен подробной инструкции по расчёту (или какой нибудь таблицы в которой усреднённые потери) У меня при расчёте получилось 61.4 квт думаю что не правильно как то мало ! Заранее благодарю
Q=0.5*dT*S
Q[Bт]
S-м2
dT- разница температур С.
Это что касается утепленных стенок.
А почему 0.5 объясни пожалуйста ?