dinik86
Добрый день!
Имеется панель Busch-priOn, состоящая из:
- Cover strip display, RTC, IR, and proximity sensor (Используется как термостат);
- 3-fold control element;
- Temperature sensor cover strip.

Подскажите пожалуйста, как можно при помощи 1-й пары клавиш панели (3-fold control element) изменить уставку термостата?
AndyTrof
установить плугин етс для приона искать тут, законфирурировать его и залить аппликацию в прион.
dinik86
Плагин PowerTool установил.
А вот дальше...
У термостата есть объект связи actual setpoint, который ,как я понимаю, и нужно изменять.
А вот какие настройки и объекты связи Rocker'a использовать, не могу разобраться.

Если подскажете, буду премного благодарен!
AndyTrof
напишу как помню ... под руками етс у меня нет .. температуру с Temperature sensor cover strip нужно связать с RTC иначе он работать не будет ... клавиши нужно конфигурировать под управление RTC, должны быть соответствующие пункты.
если никак - пишите в личку
Unimatic
Цитата(dinik86 @ 5.4.2015, 16:55) *
Подскажите пожалуйста, как можно при помощи 1-й пары клавиш панели (3-fold control element) изменить уставку термостата?


Если вы из ETS зальете прион, где в качестве верхней планки будет указана "... RTС...", то с настройками по умолчанию как раз верхние кнопки будут менять уставку. Передаваться она будет через объект "Actual set value"

Да, чуть не забыл: вход в режим настройки уставки - нажатием кнопки на правом торце планки RTC. Может быть, сложность в этом? wink.gif
dinik86
Всем спасибо, разобрался!