Хоттабыч
Доброго дня.
Получил проект на подключение группы таунхаусов. Там в магистральную ПЭ трубу DN200 (сразу вопрос, что оно действительно 200н. или 225н., ну это я гляну на месте) врезка фланцевой втулкой DN110 (Ду100) затем задвижка 30ч6бр Ду100.
Но врезаться, как обычно придется под давлением. И давление (напор) там не хилые (по непроверенным данным до 140м в ночной период)
Технологически врезку (саму дырку в магистральной трубе 200е) могу сделать диаметом макс.63мм вот такой вот приблудой http://www.polimerco.ru/fitingi/jelektrosv...fitingi/sedelka не сочтите за рекламу. У неё фреза уже встроена и сальниковый узел.
Далее переход 63/110, потом фланцевую втулку Ду110 и задвижку Ду100.
Позвонил проектировщице, она не возражает, там напор наоборот гасить надо, так что местное заужение не повредит.
Вот сижу и думаю, звонить в ПТО Водоканала или нет? Не возникнет у них, или у МЧС вопросов на счет заужения диаметра врезки с Ду100 на Ду65?
Водяной
Не возникнет. На крайний случай, проектировщик накидает гидравлический расчет для домов этих и там всё пройдёт. С таким давлением вообще бы им тихо сидеть, а то через суд на раз можно нагнуть ха такие давления в сетях. Это нарушение безопасности по ФЗ-384.
В таких случаях водоканалу главное, чтобы потом жильцы не жаловались на нехватку напора...
Сам сталкивался с частным сектором и делал такие расчеты, по канализации правда... Что при подключении новых двух домов сущ сеть справиться.
lexa00
Что-то с напором не то... 14 атмосфер на пластике, ну не знаю. Мне кажется вам написали пьезометр в абсолютных отметках на врезке.
Serg Ivanov
Цитата(Хоттабыч @ 6.4.2015, 12:53) *
Вот сижу и думаю, звонить в ПТО Водоканала или нет? Не возникнет у них, или у МЧС вопросов на счет заужения диаметра врезки с Ду100 на Ду65?

Звонить. Возникнут и ещё какие - это уже не пожарный водопровод формально считается. Мало ли какие планы на развитие сетей от этой врезки в будущем..
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.