Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Теплоснабжение
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница
Алексей_ОВ
Уважаемые, форумчане! Подскажите, пожалуйста, какая система теплоснабжения: зависимая или независимая.

В котельной установлен теплообменник, в систему теплоснабжения поступает вода с параметрами 95-70 С. У потребителей теплообменников нет, т.е. осуществляется непосредственно поступление теплоносителя из системы теплоснабжения в отопительные приборы. Можно ли говорить о том, что раз в котельной установлен теплообменник, то данная система теплоснабжения независимая, или все таки понятие зависимости применимо к потребителю, нет дополнительных теплообменников в зданиях - то и система называется зависимой???
jota
Определение зависимая-независимая для потребителя.
Алексей_ОВ
А нет ли каких-либо точных определений из ГОСТов или СНиПов по этому поводу, просто я сам почитал справочную литературу и именно определений, что это относится к потребителю не нашел. Есть определение о независимой системы теплоснабжения при наличие теплообменника, а где он расположен у потребителя или в котельной не указано.
Татьяна Удальцова
Цитата(Алексей_ОВ @ 6.4.2015, 18:48) *
А нет ли каких-либо точных определений из ГОСТов или СНиПов по этому поводу, просто я сам почитал справочную литературу и именно определений, что это относится к потребителю не нашел. Есть определение о независимой системы теплоснабжения при наличие теплообменника, а где он расположен у потребителя или в котельной не указано.

Теплообменники отопления в источнике тепла - обычное дело для ТЭЦ и котельных с паровыми котлами. А "зависимость" - это для абонентов.

СП 124.13330.2012:
Цитата
6.14 Системы отопления потребителей могут присоединяться к двухтрубным водяным тепловым сетям по независимой и зависимой схеме в соответствии с заданием на проектирование.
Как правило, по независимой схеме, предусматривающей установку в тепловых пунктах водоподогревателей, допускается присоединять, при обосновании, системы отопления и вентиляции зданий в 12 этажей и выше, а также других потребителей, если такое присоединение обусловлено гидравлическим режимом работы системы.


Вот это и есть "попределение". Аналогичное с СП по тепловым пунктам.
Алексей_ОВ
спасибо
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.