Sergienko
Система такая: чиллер стоит на земле на удалении 30м от здания, к контуре чиллер-приточки (или промежуточный теплообменник) циркулирует 40% этиленгликоль. Приточки стоят в здании на высоте 7 м.

Подскажите, для подбора гидромодуля необходимо учитывать статический напор, т.е. нужно к общим потерям давления (трубопроводы+потери в испарителе+потери в промежуточной теплообменнике) прибавить еще 7 м.вод.ст (высоту установки приточек)?

Cryos
Учитывать нужно, но только в том случае, если Вы собираетесь учитывать еще и напор (отрицательный) в трубопроводе обратного потока. Надеюсь, Вы шутку поняли.
Думаю, что при таком перепаде можно ничего не делать. Разве что заполнять системы сверху.