Motiga
Здравствуйте, столкнулся с проблемой определения расхода в приточном отверстии, затянутом ромбической плетеной сеткой. Ранее использовал расчетные формулы, приведенные в учебнике В.М.Свистунова "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха". Одна из формул оттуда относится к расчету расхода через приточные решетки, а тут сетка. Хотелось бы выяснить, можно ли использовать эту же формулу для сеток, или узнать новые способы расчета.
Skaramush
Что Вас смущает в сетке, по сравнению с решёткой?
Motiga
Смущает слияние струек воздуха после сетки.
Skaramush
И? Сечение-то перекрыто.
Motiga
Но ведь замер скорости я делал на некотором расстоянии от сетки.
Skaramush
"На некотором" это на каком?

И если появились сомнения, сделайте "оправку/переходник" по размеру сечения решётки. Выполните замер на срезе этого "переходника".

Motiga
50±10мм
Skaramush
На таком расстоянии спокойно считайте по приведенной формуле.
Motiga
Хорошо, спасибо!