NNM
Добрый день!
Существует цех, для его технологических нужд, круглый год работает приточная вентиляция(пар).Располагаются две приточные установки в помещении площадью около 20м2.Проблема заключается в том, что температура в этом помещении составляет около 50 С. Температуру необходимо снизить. В помещении все, что можно заизолировать-уже в изоляции. Подскажите возможные пути решения...
ОРИ
приточная непосредственно для тех.процесса?
---
надо делать П/В вентиляциюна ассимиляцию теплоизбытков, желательно бы получить задание технолога
Skaramush
Вентиляция помещения.
NNM
Да! Для технологии необходим горячий воздух. Что имеет ввиду по ассимиляцией? Гашение холодным воздухом? Есть желание как-то использовать тепло данного помещения, но это опять же возможно только в зимний период...Либо осуществить рекуперацию,т.е.использовать нагретый воздух для входа в калорифер....Возможно ли это?
Skaramush
Ничего невозможного нет для человека с интеллектом, как говорил один мой знакомый.
Но всё нужно считать. В частности - будет ли овчинка стоить выделки.
qwerqus
50 грС - зимой рекуператор не будет обмерзать, будет очень эффективный подогрев приточного воздуха. А летом можно греть воду, например для душевых. Градусов 45 - вполне достаточно для помыться. Раз воздуха много и его всё равно выбрасывать, то почему бы не использовать.
alem
Цитата(NNM @ 16.4.2015, 14:10) *
Подскажите возможные пути решения...


Надо смотреть воздушно-тепловой баланс. Скорее всего теплопоступлений, если всё изолировано, немного - нагрев происходит только из-за отсутствия воздухообмена в помещении при его малом объёме.

Как только вы сделаете там вентиляцию, возможно естественную, тепловой баланс установится на более низкой температуре.

Но если вдруг тепловыделений хватит, то нагретый воздух можно взять из верхней зоны венткамеры и подать в нужное помещение. В промышленности такое часто встречается, но только если источники теплопоступлений существенные и постоянные, типа в компрессорных.