kocmoc20344
Разрешена ли эксплуатация бойлерной установки для нагрева воды (паром) если предохранительный клапан на нем заглушен заглушкой?
aleksandrlyashov
РАЗУМЕЕТСЯ НЕТ!
ПТЭ ТЭ, п. 9.18. "...Работа теплопотребляющих установок не допускается в следующих случаях:
- неисправны предохранительные устройства; ...";

ГОСТ 12.2.085 "СОСУДЫ, РАБОТАЮЩИЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ. КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ. Требования безопасности", п. 4.10 "Установка запорной арматуры между сосудом и клапаном, а также за клапаном не допускается ...".

И подобных указаний из разных документов можно "тыщу" написать.