frits
Здравствуйте.

Подскажите, пожалуйста, по проектрированию противодымной защиты в Казахстане.

Согласно "СНИП РК 2.02-05-2009 ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ,
Приложение 4. Требования к лифтам для транспортирования пожарных подразделений"
Системы приточной противодымной вентиляции шахт пожарных лифтов, как правило,
должны действовать с подачей наружного воздуха автономными вентиляторами наземного
размещения с уровня основного посадочного этажа.

Исходя из этого, возле каждого подъезда, нужно вентилятор подпора городить?
frits
Я так понял, вопрос очень сложный, как для специалистов Казахстана...
ИОВ
В РФ такого требования нет, но формулировка как правило, даёт возможность, при обосновании, принять другое решение по размещению (нет жёсткого указания следует)