Цитата(NNM @ 24.4.2015, 12:07)

1.Завод отапливается от газовой котельной соседнего предприятия.
2. Узел учета находится в котельной.
3. По распечаткам с прибора учета видно увеличение расхода теплоносителя на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.И соответственно количество Гкал и затраты на отопление выросли тоже.
4. С чем может быть связаны данные изменения в сторону увеличения потребления?
5. В котельной перед началом отопительного сезона производился капитальный ремонт сетевого насоса,в том числе установка частотного регулирования.
1. Значит у вас несколько зданий.
2. Он считает только вашу ветку?
3. Манометры в ТУ стоят, перепад остался прошлогодний?
4. ТУ автоматизированные или элеваторы? Проверьте форточки.
5. Частотник видимо держит перепад, он соответствует прошлогоднему?
Цитата(NNM @ 24.4.2015, 13:31)

Есть еще один момент. Некоторое время была открыта перемычка между прямой и обратной сетевой водой в ЦТП, с целью увеличения температуры обратной сетевой воды. Могло ли это дать увеличение расхода?
Как уже сказали - это бред
Цитата(NNM @ 24.4.2015, 15:44)

Перемычку подрывали в целях увеличения температуры обратки-для экономии
Для зкономии делается как раз наоборот, снижают температуру обратки.
Цитата(NNM @ 24.4.2015, 16:07)

нет,не прикол!Цель-сократить расходы на отопление.Была гипотеза,что увеличив температуру на обратке, можно сократить (Т1-Т2).Нельзя однозначно сказать,что увеличили перепад(величин7а перепада сооизмерима с прошлогодней)
Вредная гипотеза.
Цитата(NNM @ 24.4.2015, 16:32)

Еще раз вопрос:
1.Ремонт сетевого насоса расположенного на источнике-может повлиять на увеличение расхода теплоносителя?
2.Открытие перемычки сказывается на увеличении расхода?Либо дает эффект экономии
Еще раз:
1. Запросите режимы работы насоса
2. Дает
увеличение расхода теплоносителя через т/счетчик и соответственно увеличение счетов за тепло.