Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Клапан обратный взрывозащищенный
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница
Rayzih
Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Существует вентсистема от участка бензопромывки (помещение категории А). Вентилятор находится в отдельном помещении. Воздуховод проходит через противопожарную преграду, стоит огнезадерживающий клапан. Вопрос такой? нужен ли обратный взрывозащищенный клапан в системе?
Александр5775
Цитата(Rayzih @ 28.4.2015, 9:55) *
Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Существует вентсистема от участка бензопромывки (помещение категории А). Вентилятор находится в отдельном помещении. Воздуховод проходит через противопожарную преграду, стоит огнезадерживающий клапан. Вопрос такой? нужен ли обратный взрывозащищенный клапан в системе?


Если вентилятор приточный то да, тогда огнезадерживающий не нужен. Если вытяжной, то нет сам вентилятор д.б. взрывозащищенным.
Rayzih
Вентилятор взрывозащищенный работает на вытяжку.
keaton
СП 60 п.7.9.11:
На воздуховодах приточных систем с оборудованием в обычном исполнении, обслуживающих помещения категорий А и Б, включая комнаты администрации, отдыха и обогрева работающих, расположенные в этих помещениях, следует предусматривать взрывозащищенные обратные клапаны в местах пересечения воздуховодами ограждений помещения для вентиляционного оборудования.
Rayzih
СП 60 п.7.9.11:
На воздуховодах приточных систем с оборудованием в обычном исполнении, обслуживающих помещения категорий А и Б, включая комнаты администрации, отдыха и обогрева работающих, расположенные в этих помещениях, следует предусматривать взрывозащищенные обратные клапаны в местах пересечения воздуховодами ограждений помещения для вентиляционного оборудования.

Спасибо большое!!!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.