Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Возможна ли такая система отопления дом 200м2
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Ateroid
Здравствуйте уважаемые специалисты, Прошу взглянуть на мой вариант решения разводки отопления по дому... Дико извиняюсь за примитивность картинок, По другому попросту не умею
Красными линиями обозначена подача, синими обратка. черные прямоугольники означают радиаторы, Мощность котла 25квт площадь дома 200м2

1й этаж:
подойти к радиаторам комнат, планирую подойти с помощью двух двухтрубных контуров, а к радиатору гостиной подойти лучём, так же планируется на первом этаже тёплый пол и бойлер
итого имеем 3 контура радиаторов + 1н на гребенку тёплых полов + 1н на бойлер ИТОГО 5
2й этаж:
тут к радиаторам подвод с помощью двух двухтрубных контуров ИТОГО 2
ВСЕГО 7
Данную задачу планирую решить с помощью гидроколлектора с гидрострелкой вот такого типа но на 7 контуров


Насколько возможна такая система или не возможна проконсультируйте пожалуйста, Спасибо
испытатель
Работать то будет. Только в таких случаях всегда подмывает спросить- кто подсказал? Многонасосные схемы от коллектора, после гидроразделителя используют для возможности изменять температурные режимы на каждую ветвь. Такое впечатление, что взяли набор, а собрали по-своему.
Ateroid
Цитата(испытатель @ 29.4.2015, 1:01) *
Работать то будет. Только в таких случаях всегда подмывает спросить- кто подсказал? Многонасосные схемы от коллектора, после гидроразделителя используют для возможности изменять температурные режимы на каждую ветвь. Такое впечатление, что взяли набор, а собрали по-своему.

Сам до такого дошел, как раз по той причине чтоб регулировать можно было температуру по контурам, отдельно батареии первого этажа от второго, полы и бойлер. подскажите как-раз для этого помимо насоса качественное и недорогое... 3х-4х ходовой кран, может как-то еще можно. Спасибо за ответ
lovial
Цитата(Ateroid @ 29.4.2015, 1:20) *
Здравствуйте уважаемые специалисты, Прошу взглянуть на мой вариант решения разводки отопления по дому... Дико извиняюсь за примитивность картинок, По другому попросту не умею
Красными линиями обозначена подача, синими обратка. черные прямоугольники означают радиаторы, Мощность котла 25квт площадь дома 200м2

1й этаж:
подойти к радиаторам комнат, планирую подойти с помощью двух двухтрубных контуров, а к радиатору гостиной подойти лучём, так же планируется на первом этаже тёплый пол и бойлер
итого имеем 3 контура радиаторов + 1н на гребенку тёплых полов + 1н на бойлер ИТОГО 5
2й этаж:
тут к радиаторам подвод с помощью двух двухтрубных контуров ИТОГО 2
ВСЕГО 7
Данную задачу планирую решить с помощью гидроколлектора с гидрострелкой вот такого типа но на 7 контуров


Насколько возможна такая система или не возможна проконсультируйте пожалуйста, Спасибо

Возможна, но неоптимальна.
Во-первых, как правильно тут уже заметили, стандартный насос 24-киловаттного котла вполне справляется с прокачкой подобных объектов (до 250 квадратных метров), посему необходимость доп. насосов (кроме как на смеситель теплого пола (+ электропривод и трехходовой, если "мешать" будете в котельной), рециркуляции ГВС и, возможно, загрузки бойлера) сомнительна...
Во вторых, настоятельно рекомендую ветки сделать одинаковыми по нагрузке, то есть, например, вот этот отдельно запитанный на 1 этаже радиатор "посадить" на левую ветку. А для этого надо знать нагрузку (теплотехнический расчет и подбор приборов) и при подборе диаметров труб по веткам "отрегулировать" гидравлику на то же самое равномерное распределение по веткам. В идеале, по всем 4-м, если не получается - балансировочники добавить.
Ну и по теплому полу - площади большие ожидаются? Ибо на небольшие площади есть "бюджетные" варианты без дорогостоящих смесительных узлов...
BIONDER
Цитата(lovial @ 29.4.2015, 9:30) *
Во вторых, настоятельно рекомендую ветки сделать одинаковыми по нагрузке, то есть, например, вот этот отдельно запитанный на 1 этаже радиатор "посадить" на левую ветку. А для этого надо знать нагрузку (теплотехнический расчет и подбор приборов) и при подборе диаметров труб по веткам "отрегулировать" гидравлику на то же самое равномерное распределение по веткам. В идеале, по всем 4-м, если не получается - балансировочники добавить.

Думаете в этом есть необходимость? Обходили петлей фасад, вешали радиаторы 500вт, 3000вт все прерасно работало, с термоголовками.
Ateroid
Спасибо, учту ваши рекомендации

Еще подсказка нужна по радиаторам, по параметрам цена/внешний вид остановился на радиаторах KERMI FKV cнижним подключением, так вот регулироваться радиатор будет в месте подсоединения снизу, с помощью клапана термостатического и клапана настроечного на подаче и обратке(это в спецификации valtec так указано), а зачем тогда радиатор комплектуется термоголовкой которая сбоку вверху? Я считал до этого что радиатор можно подключить обычными шаровыми кранами, а регулировка уже будет на термоголовке иначе зачем она тогда
Лыткин
Цитата(Ateroid @ 29.4.2015, 15:41) *
Спасибо, учту ваши рекомендации

Еще подсказка нужна по радиаторам, по параметрам цена/внешний вид остановился на радиаторах KERMI FKV cнижним подключением, так вот регулироваться радиатор будет в месте подсоединения снизу, с помощью клапана термостатического и клапана настроечного на подаче и обратке(это в спецификации valtec так указано), а зачем тогда радиатор комплектуется термоголовкой которая сбоку вверху? Я считал до этого что радиатор можно подключить обычными шаровыми кранами, а регулировка уже будет на термоголовке иначе зачем она тогда

А как после насосов будете т-ру регулировать (отопление, ГВС, тёплые полы). На вентиляцию, понятно, напрямую.
Ateroid
Цитата(Лыткин @ 29.4.2015, 16:53) *
А как после насосов будете т-ру регулировать (отопление, ГВС, тёплые полы). На вентиляцию, понятно, напрямую.

Я понял что вы спросили, но не понял что ответили. Регулироваться будит это на радиаторах, а пол на гребенке, насос бойлера будет от термостата работать. если я что-то пропустил проясните
leather85
А почему бы на этажах не применить схемы с попутным движением теплоносителя?
lovial
Цитата(Ateroid @ 29.4.2015, 16:41) *
Спасибо, учту ваши рекомендации

Еще подсказка нужна по радиаторам, по параметрам цена/внешний вид остановился на радиаторах KERMI FKV cнижним подключением, так вот регулироваться радиатор будет в месте подсоединения снизу, с помощью клапана термостатического и клапана настроечного на подаче и обратке(это в спецификации valtec так указано), а зачем тогда радиатор комплектуется термоголовкой которая сбоку вверху? Я считал до этого что радиатор можно подключить обычными шаровыми кранами, а регулировка уже будет на термоголовке иначе зачем она тогда

При нижнем подключении левое соединение трубкой выходит на термостат, на который надо будет ставить термоголовку. Ну и от настроечного клапана отказываться нежелательно - термоголовка при регулировке будет "колбасить" гидравлику, и не факт, что самые дальние радиаторы будут нормально греть...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.