Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Трубы в гальваническом цехе
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
frast.viv
Здравствуйте, отвожу стоки от линий на очистные. На хромсодержащие заложил ХПДФ (ситсема Corzan), кислотно-щелочные заложил ПП (FV-Plast). На цианистые по ВСН прописано использование стальных труб. Кто встречался с обвязкой гальваники? Подскажите что заложить на цианистые (ГОСТ) и на аварийный пролив где может пролиться отдельно либо цианистые, либо кислотно-щелочные, либо хромсодержащие но не совместно. Заранее спасибо
Bogdan73
Добрый день.
То же сталкивался с производством - на аварийный пролив хромосодержащих стоков (температура 70-90°) заложил напорные трубы из ПВДФ РN=1,6МПа завод "FIP", держат они до 150°, а на гальванику (кислотно-щелочные стоки) трубы ПЭ 100 SDR 17, согласно ТУ завода.
galjuna
Заложила на гальванику на все виды стоков ПП напорные - вопросов у эксперта не возникло)
Bogdan73
Это хорошо что вопросов у эксперта не возникло, другое дело какие у Вас стоки по составу и температуре. Трубы из ПП (в отличии от ПЭ и ПВДФ) ко многим кислотам не стойки. И по температуре держат мах краткосрочно до 70°, ПЭ вообще до 40°.
Skorpion
Цитата(frast.viv @ 30.4.2015, 8:59) *
Подскажите что заложить на цианистые (ГОСТ)
Цианистые соединения не являются агрессивной средой для труб. Поэтому, об агрессивности цианистых стоков следует судить по всем остальным химикатам, содержащимся с цианистыми стоками. Как правило, это щелочные стоки, а для их транспортировки можно использовать любые пластмассовые, но с учетом температуры. Стальные - в любом случае - вчерашний день.