Watcher
В помещении насосной необходимо сделать приток, для экономии места решено смонтировать прямо в помещении под потолком осевой вентилятор и калорифер. Согласно СП 7.13130:
"8.1 Ограждающие строительные конструкции помещений для вентиляционного оборудования систем общеобменной и (или) противодымной вентиляции, расположенных в пожарном отсеке, где находятся обслуживаемые и (или) защищаемые этими системами помещения, должны иметь пределы огнестойкости не менее EI 45."
Попадает ли данный случай под этот пункт и надо ли обшивать конструкцию согласно картинке?
Если да, то:
1) Нужно ли ставить противопожарный клапан?
2) Нужны ли какие-то мероприятия для вытяжки (осевик в стене)?

Skaramush
А обозначьте на чертеже ПОМЕЩЕНИЕ для вентоборудования. Может сами и ответите на свой вопрос.
Watcher
То есть под этот пункт не попадает и никаких мероприятий не требуется?
Skaramush
СП60. Обратите внимание на 7.9.3

Цитата
7.9.2. Оборудование (кроме оборудования воздушных и воздушно-тепловых завес с рециркуляцией и без рециркуляции воздуха) не допускается размещать в обслуживаемых помещениях складов категорий А, Б, В1 - В4.
Допускается размещать оборудование в помещениях складов категорий В2, В3 и В4 при условии:
электрооборудование имеет степень защиты IP-54;
помещения складов оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, отключающей при пожаре вентиляционное оборудование.
7.9.3. Оборудование с расходом воздуха 5 тыс. м3/ч и менее допускается устанавливать с учетом требований 7.9.2 в подшивных потолках обслуживаемых помещений, а также в подшивных потолках коридоров при условии установки (кроме помещений в пределах одной квартиры) противопожарных нормально открытых клапанов в местах пересечения воздуховодами стены, разделяющей коридор и обслуживаемое помещение. Установка указанных клапанов не требуется для помещений с дверями, предел огнестойкости которых не нормируется.
Watcher
Спасибо.