Здравствуйте!
Принимаем объект капитального строительства (здание), под госэкспертизу проект не попадал. В здании имеется узел учета тепловой энергии, отдельный проект на который отсутствует, касаемо УУТЭ есть только "Схема узла управления". По которой он и монтировался (по словам монтажников). Какие требования были к проектной документации на узлы учета до принятия "Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя"( утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1034) ??? Проект был выполнен в 2011 году. В предыдущих правилах учета тепловой энергии и теплоносителя (1995 года) попадается только "- проект на узел учета, согласованный с Госэнергонадзором", а требований к нему не прописано.
orfey
МДС 41-5.2000
zr84
Примерно такая ведомость
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
axo
Согласно МДС 41-5.2000 п. 21. Техническую документацию на узел учета (принципиальная схема теплового пункта с указанием мест размещения средств измерений; монтажная схема узла учета; пояснительная записка с обоснованием выбора схемы учета и средств измерений) потребитель должен представить теплоснабжающей организации до начала комплектации и строительно-монтажных работ. Просто схемы достаточно, так получается?
zr84
Цитата(axo @ 6.5.2015, 10:56) *
Согласно МДС 41-5.2000 п. 21. Техническую документацию на узел учета (принципиальная схема теплового пункта с указанием мест размещения средств измерений; монтажная схема узла учета; пояснительная записка с обоснованием выбора схемы учета и средств измерений) потребитель должен представить теплоснабжающей организации до начала комплектации и строительно-монтажных работ. Просто схемы достаточно, так получается?

Сами написали.. Техническую документацию на узел учета.. т.е. проект. ТСО ставит штамп согласовано на:
схемах(монтажных) с размещение датчиков, преобразователей с размерами,базе данных...
сварные швы (см. ПБ 10-573-03)
ЗЫ: сумеете все впихнуть в
Цитата
Просто схемы достаточно,......
дерзайте.
KARTS
Цитата(axo @ 5.5.2015, 18:26) *
Принимаем объект капитального строительства (здание) ... В здании имеется узел учета тепловой энергии ...

Вы заказчик, ТСО или кто?
Был период когда действовали и ПУТЭ 1995 и ПКУТЭиТ 2013 и если узел не был введён в эксплуатацию, то сейчас ТСО имеет право отказаться подписывать Акт ввода.



axo
Цитата(KARTS @ 6.5.2015, 12:28) *
Вы заказчик, ТСО или кто?
Был период когда действовали и ПУТЭ 1995 и ПКУТЭиТ 2013 и если узел не был введён в эксплуатацию, то сейчас ТСО имеет право отказаться подписывать Акт ввода.

Мы бюджетное учреждение которому централизованный заказчик передает здание в эксплуатацию. На данный момент нам передают исполнительную документацию. Акты ввода между ТСО, ц.заказчиком и строительной организацией есть. С нами будут позже. Вся проблема в том что, централизованный заказчик объект уже принял со всеми недоделками и недостающими документами, и спихнет все это нам. А проверки РТН будут непосредственно у нас и штрафовать тоже будут нас.

Что касается
Цитата
Сами написали.. Техническую документацию на узел учета.. т.е. проект. ТСО ставит штамп согласовано на:
схемах(монтажных) с размещение датчиков, преобразователей с размерами,базе данных...
сварные швы (см. ПБ 10-573
-03)
Ни подписи ни штампов ТСО нет, тем не менее узел уже собрали по этой схеме, и ввели в эксплуатацию. Отдельного листа согласования схемы тоже нет. Как проходило согласование в ТСО не знают:- "Тогда работали другие люди... и все".
Марина Sh
Складывается впечатление, что никакой документации на узел учета тепловой энергии у Вас нет. "Схема узла управления" к проекту узла учета не относится.
Акт допуска узла учета тепловой энергии к эксплуатации имеется?
При отсутствии проекта в последующем с допуском УУТЭ у Вас будут проблемы.
KARTS
Цитата(axo @ 6.5.2015, 14:39) *
А проверки РТН будут непосредственно у нас и штрафовать тоже будут нас.

Какие проверки РТН Вы имеете ввиду?
axo
Цитата
"Схема узла управления" к проекту узла учета не относится
Скажите пожалуйста где об этом написано. Проект делали 2011 году, таких требований как в п.44 ПКУТЭ иТ (принят 2013) мне не встречались в более ранних документах.
Цитата
Акт допуска узла учета тепловой энергии к эксплуатации имеется?
имеются, между строительной организацией и ТСО от составлены 2014 году.
Цитата
Какие проверки РТН Вы имеете ввиду?
п.5.3.8 Постановление №401 от 30.07.2004г. Ростехнадзор проводит проверки соблюдения юридическими и физическими лицами требований законодательства РФ, нормативных актов, норм и правил в установленной сфере. Конкретную тему проверки не помню, было предписание по Правилам учета тепловой энергии и теплоносителя (1995) проверка была в 2012 году
KARTS
Цитата(axo @ 6.5.2015, 15:22) *
п.5.3.8 Постановление №401 от 30.07.2004г. Ростехнадзор проводит проверки соблюдения юридическими и физическими лицами требований законодательства РФ, нормативных актов, норм и правил в установленной сфере. Конкретную тему проверки не помню, было предписание по Правилам учета тепловой энергии и теплоносителя (1995) проверка была в 2012 году

Ой! Какое-то глобальное бюджетное учреждение однако, РТН даже проверяет.
Так вот, если злосчастный п.73 ПКУТЭиТ 2013 не будет изменён, то ТСО могут при проверке перед отопительным сезоном узел учёта отстранить от эксплуатации ввиду отсутствия согласованного проекта.