Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Дымоудаление офиса
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Противодымная защита
agel
Есть офис 440кв.м., от двери до дальней точки 32м.
Общая высота - 4м, подвесного потолка - 3,0м. Длина наружного остекления - 30м.
Предлагается сделать дымоудаление через открывающиеся фрамуги.
Какой общей площадью они должны быть?
zvyagaaa
не очень понятно без планировок, но я не уверен, что ваш офис является помещением без естественного проветривания. Вы пункт 8.5 СП7 второй абзац ОЧЕНЬ внимательно прочитайте, возможно он снимет ваши вопросы.
Да и решение делать ДУ через фрамуги странноватое. Т.к. является по сути естественным ДУ, а на него есть ограничения по количеству этажей - не более 1 этажного здания.
agel
офис располагается на 4этаже. Остекление пока глухое.
zvyagaaa
Цитата
офис располагается на 4этаже. Остекление пока глухое.

значит естественное дымоудаление по п.7.10 СП7 вам запрещено. Нужно привести оконные проемы в соответствие с 8.5 СП7 либо выполнять механическое ДУ.
agel
мы собираемся делать фрамуги(открывающиеся автоматически при пожаре окна).
низ окон - 2,5м. Высота - 0,5м.
Общая площадь получается - 15кв.м.
Думаю, что это много....
Composter
п 8.5
...проемы в наружных ограждениях шириной не менее 0,24 м на 1 м длины наружного ограждения помещения при максимальном расстоянии от его внутренних ограждений не более 20 м...
а у Вас 32 метра
keaton
Цитата(agel @ 6.5.2015, 17:40) *
мы собираемся делать фрамуги(открывающиеся автоматически при пожаре окна).
низ окон - 2,5м. Высота - 0,5м.
Общая площадь получается - 15кв.м.
Думаю, что это много....

Перечитайте еще раз сообщение #4 от zvyagaaa

Цитата(Composter @ 6.5.2015, 21:00) *
а у Вас 32 метра

Как это вы без планов определили? У ТС сказано - от двери до дальней точки
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.