Debel4onok
Добрый день!
Подскажите,Пожалуйста, можно ли располагать вентиляторы непосредственно в помещении аккумуляторной?
spread
ДА, если они имеют взрывозащищенное исполнение.
Vano
Не все так прямо.
К расположению в аккумуляторных электрооборудованию меньшие требования по ПУЭ чем к вентиляции, там выделяются зоны взрывоопасные и нет, - т.е нет связи по взрывозащите вентилятора и его расположению за пределами взрывоопасной зоны.
Другое дело, что вытяжной вентилятор должен быть взрывозащищенным по ПУЭ, а приточный то нет.
slovchov
Здравствуйте! Добрый день! Подскажите пожалуйста можно ли выводить вытяжку из помещения аккумуляторной категории А по фасаду здания до чердака и далее через парапет по чердаку в кирпичном вентканале до кирпичной вентшахты пр размещении вентоборудования в самом помещении во взрывозащищенном исполнении? Заказчик не разрешает выводить воздуховод на кровлю с лицевой стороны фасада вот и приходится искать другие решения, изголяться так. А еще подскажите на какую высоту над четырехскатной кровлей выводить вентшахту из аккумуляторной, как обычно под 10 град. от конька или выше? Где-то слышал что из помещений категории А высота вентшахт должна быть не менее 3 м?
Flow
Цитата(slovchov @ 7.6.2024, 6:51) *
Здравствуйте! Добрый день! Подскажите пожалуйста можно ли выводить вытяжку из помещения аккумуляторной категории А по фасаду здания до чердака и далее через парапет по чердаку в кирпичном вентканале до кирпичной вентшахты пр размещении вентоборудования в самом помещении во взрывозащищенном исполнении? Заказчик не разрешает выводить воздуховод на кровлю с лицевой стороны фасада вот и приходится искать другие решения, изголяться так. А еще подскажите на какую высоту над четырехскатной кровлей выводить вентшахту из аккумуляторной, как обычно под 10 град. от конька или выше? Где-то слышал что из помещений категории А высота вентшахт должна быть не менее 3 м?

- а что смущает, какой пункт СП?
- СП60 7.6 - особенно 7.6.3 и 7.6.4
slovchov
Цитата(Flow @ 7.6.2024, 16:22) *
- а что смущает, какой пункт СП?
- СП60 7.6 - особенно 7.6.3 и 7.6.4

Да про это то по СП все понятно, спасибо. Смущает вопрос о прокладке воздуховода вытяжки из аккумуляторной категории А по фасаду внутри облицовки и далее по чердаку в кирпичном вентканале к кирпичной вентшахте. Так можно вообще не будет замечаний у экспертизы и пожарных?
ИОВ
Цитата(slovchov @ 7.6.2024, 6:51) *
Подскажите пожалуйста можно ли выводить вытяжку из помещения аккумуляторной категории А по фасаду здания до чердака и далее через парапет по чердаку в кирпичном вентканале до кирпичной вентшахты пр размещении вентоборудования в самом помещении во взрывозащищенном исполнении? Заказчик не разрешает выводить воздуховод на кровлю с лицевой стороны фасада вот и приходится искать другие решения, изголяться так.
Цитата(slovchov @ 10.6.2024, 13:54) *
Смущает вопрос о прокладке воздуховода вытяжки из аккумуляторной категории А по фасаду внутри облицовки и далее по чердаку в кирпичном вентканале к кирпичной вентшахте. Так можно вообще не будет замечаний у экспертизы и пожарных?

Я правильно понимаю, что вы хотите провести напорные воздуховоды и каналы из пом-я кат. А за облицовкой фасада и по чердаку?
Если так, то герметичность воздуховодов, тем более кирпичных вентканалов, не 100%-ная.
slovchov
Цитата(ИОВ @ 10.6.2024, 20:32) *
Я правильно понимаю, что вы хотите провести напорные воздуховоды и каналы из пом-я кат. А за облицовкой фасада и по чердаку?
Если так, то герметичность воздуховодов, тем более кирпичных вентканалов, не 100%-ная.
. Да вы правильно поняли именно так, заказчик хочет чтобы ничего не было видно на фасаде и на фронтоне крыши. А если применить плотные воздуховоды по классу герметичности и дополнительно оштукатурить кирпичных кладку вентканалов на чердаке? Все равно не будет обеспечена полная герметичность?